Hallo danielzigeiner,
dein System hat keine Frischwasserstation, sondern einen normalen Brauchwasserspeicher mit einer innenliegenden Rohrwendel. Die Wärmepumpe erwärmt nach dem Aufbau deiner Anlage den Pufferspeicher und den Brauchwasserspeicher separat, sobald die jeweilige Hysterese unterschritten wurde.
Rücklauftemperatur hydraulische Weiche ist der Sekundär-Rücklauftemperatursensor, dieser befindet sich in der Inneneinheit und erfasst die Temperatur des Heizwassers, welches zur Inneneinheit zurückströmt. Über den Sekundär-Vorlauftemperatursensor wird die Temperatur erfasst, nachdem die Wärmepumpe den Temperaturhub auf die Rücklauftemperatur vorgenommen hat (nach dem Verflüssiger/ Plattenwärmetauscher in der Inneneinheit). Diese Temperatur ist in der Anzeige der ViCare-App auch gleichzeitig die Vorlauftemperatur des Heizkreis 1, was verwirren kann. Denn diese ist bei der Warmwasserbereitung selbstverständlich auch erhöht. Der Heizkreis 1 hat keinen eigenen Sensor und zieht die im Pufferspeicher vorliegende Wärme direkt raus.
Die beim Zeitprogramm Pufferspeicher einzustellenden Betriebsarten bedeuten Folgendes:
Oben:
Solltemperatur entspricht der höchsten vorliegenden Solltemperatur der Heizkreise.
Einschalten der Wärmepumpe, sobald die Solltemperatur am Puffersensor um die Einschalthysterese (Parameter 7203 - Auslieferzustand 5K) unterschritten wurde.
Ausschalten der Wärmepumpe, sobald die Solltemperatur am Puffersensor um die Ausschalthysterese (Parameter 7209 - Auslieferzustand 0K) überschritten wurde.
Normal:
Solltemperatur entspricht der höchsten vorliegenden Solltemperatur der Heizkreise.
Einschalten der Wärmepumpe, sobald die Solltemperatur am Puffersensor um die Einschalthysterese (Parameter 7203 - Auslieferzustand 5K) unterschritten wurde.
Ausschalten der Wärmepumpe, sobald die Solltemperatur am Puffersensor und am Sekundär-Rücklauftemperatursensor um die Ausschalthysterese (Parameter 7209 - Auslieferzustand 0K) überschritten wurde.
2. Sollwert:
Solltemperatur entspricht der Einstellung des Parameters 7202.
Einschalten der Wärmepumpe, sobald die Solltemperatur am Puffersensor um die Einschalthysterese (Parameter 7203 - Auslieferzustand 5K) unterschritten wurde.
Ausschalten der Wärmepumpe, sobald die Solltemperatur am Puffersensor und am Sekundär-Rücklauftemperatursensor um die Ausschalthysterese (Parameter 7209 - Auslieferzustand 0K) überschritten wurde.
Wie oft der Pufferspeicher aufgeheizt werden sollte, hängt von deinem Gesamtsystem inklusive Gebäude ab. Ich denke aber, dass ein einmaliges Aufheizen des Pufferspeichers im Winter und in der Übergangszeit nicht reichen wird, das Gebäude auf Temperatur zu halten.
Die Heizkreispumpe des Heizkreises ist nach den folgenden Kriterien aktiv.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Wichtig ist, dass die Heizkennlinie ideal eingestellt ist, damit die Wärmepumpe auch nur so viel aufheizt, wie sie muss. Jedes Grad zu viel kostet Effizienz und hat einen höheren Energieverbrauch zufolge. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
https://community.viessmann.de/t5/Gas/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/td-p/1338#.X4VRe54zZaQ
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen