Grüß'Dich °fl, Dank Deiner guten, zielführenden Beiträge zu den Störungsmeldungen "Teilnehmer KM-BUS" konnte ich ganz klar den Mischer Heizkreis, Teilnehmer Adresse 2 als Ursache auffinden. Nun hat sich gezeigt, dass der Sicherheitsthermostat nach dem Mischer, zu knapp bei der 40°-Markierung eingestellt war und vermutlich die Abschaltungen verursacht hatte. Den habe ich etwas höher eingestellt und seitdem ist Ruhe! Trotz-12°C-AT- mit Vorlauftemperaturen von 39-40°C. Vielen Dank für Deine Hilfe mfg 379kaxa11