Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo zusammen,
meine erste Heizsaison im neuen Haus steht bevor, dazu habe ich direkt mal eine Frage.
Heizung: Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.C08 ohne extra Puffer
Wieviel Warmwasser Temperaturverlust über die Nacht ist okay?
Ich habe von gestern Abend 22 Uhr 47°C zu heute früh 7 Uhr 37°C ganze 10K in 9 Stunden verloren, ohne das jemand Duschen gewesen ist, oder die Zirkulationsleitung lief.
Die Raumtemperatur, wo die Heizung steht, liegt bei etwa 19°C.
Ist das ein normaler Verlust? Gefühlt hätte ich mit 3-5K Verlust gerechnet, aber nicht mit 10K.
Gibt es bei der Heizung typische Temperaturfresser? Speicherladepumpe, irgendwelche Frostschutzfunktionen, etc.
Aktuelle Außentemperatur liegt bei -6°C
Grüße Boot
Ok - danke@Flo_Schneider, dann kann ich hier zumindest beruhigt schlafen. Werd schön langsam paranoid umso mehr ich vor der Heizung stehe ... 😄
Hallo @hanbeaver ,
das Grundproblem ist eigentlich im Hydroblock mit dem "Küken" (also dem Ventileinsatz) verankert. Das trennt nicht sauber die beiden Kreise und es entsteht eine ungewollte Mikrozirkulation. Diese reicht aus, dass der WW-Speicher über 1 Grad Celsius pro Stunde Verlust hat. Im Sommer, bei aktiver Kühlfunktion, noch mehr. Da muss eine Lösung her. Das untere Ventil am WW-Speicher hingegen kann die Mikrozirkulation stoppen, sobald man es schließt. Auf die Lösung seitens Viessmann bin ich gespannt.
Viele Grüße, Thomas
Verstehe - kann dies dann auch wahrscheinlich mein anderes Problem bzgl. kalter/warmer Vorlauf bei gleich angezeigter Vorlauftemperatur erklären?
Meinst du die vom Heizkreis? So richtig Kalt sollte sich der Vorlauf nur beim abtauen oder aktivem Kühlbetrieb anfühlen. Sollte auch mit der Vorlauftemperatur im Display übereinstimmen.
Wenn ich mir den Aufbau der 200-A AWO anschaue, sieht es in der Inneneinheit ziemlich ähnlich aus. Vermutlich besteht dort ein ähnliches Problem. Du könntest den Vor- oder Rücklauf zum WW-Speicher mal absperren und den hohen Wärmeverlust dann beobachten. Falls er weg ist, so solltest du das auch überprüfen lassen.
Ja genau, Vorlauf vom Heizkreis - einmal kalt und einmal handwarm (bei gleicher angezeigter Vorlauftemperatur in der Steuerung / App).
Btw. Das Ventil unten am Warmwasserspeicher welches ich abgestellt habe - dies ist das Rücklaufventil. Oben geht warmes Wasser rein und unten Kälteres raus?
Lässt sich aus der Ferne schwer beurteilen. Grundsätzlich würde ich die Anlagenübersicht der Vitotronic öffnen und die Werte dort ablesen. Die sollten mit den von dir beobachten VL-Temps übereinstimmen. Da siehst du auch exakt, was die Anlage gerade so macht.
Austausch des Thermoblocks hat die Sache leider nicht verbessert. Es hat die Sache wieder verschlimmert. Nun drückt der Warmwassertakt wieder in den Heizungsvorlauf. Die Temperatur ist die Nacht auch wieder um 11K gefallen. Ich bekomm noch graue Haare mit der Heizung.
Also wieder einen Termin mit Viessmann machen um wieder in ratlose Gesichter zu gucken. Macht keinen Spass.
@Flo_Schneider gibt es Viessmann intern schon eine Reaktion zu der Sache? Oder eine Interne Bearbeitungsnummer auf die man sich beziehen kann? Scheinbar ist es ja doch was konstruktives
@bootcamper .... ich weiß was du durchmachst. Mittlerweile ernte ich auch Spott von Kollegen... Premium Anlage, premium Probleme 🙈
Eigentlich wollte ich mich gar nicht so tief in die Thematik einarbeiten...
Wäre schön, wenn @Flo_Schneider uns zumindest das Feedback geben könnte, dass die Sache intern bekannt ist und bearbeitet wird.
Ohja, die Nachbarn schauen schon immer wenn das Viessmann Auto vor der Tür
Die Toleranzen der Bauteile scheinen auch groß zu sein:
Thermoblock A + 3 Wege Ventil A = Mikrozirkulation + Warmwassertakt in Heizungsvorlauf
Thermoblock A + 3 Wege Ventil B =Mikrozirkulation
Thermoblock C + 3 Wege Ventil C =Mikrozirkulation + Warmwassertakt in Heizungsvorlauf
Mit diesen paar Bauteilen schon so eine Streuung
Neuer Tiefpunkt erreicht 😞 Der neue Thermoblock scheint so bescheiden zu sein und gar nicht mehr zu dichten. Beim Abtauvorgang während des Heiztaktes, zieht es mir den Warmwasserspeicher um knapp 4K leer. Die Leitung zur Spirale in den Warmwasserspeicher wird Eiskalt. Viessmann Hotline überlastet und es wird direkt das Telefonat gekappt.
Edit: Warte nun auf Rückruf mit Prio
Du bist berechtigt direkt bei Viessmann anzurufen? Bei mir muss alles über Umwege laufen 😣
Ich habe heute die Rückmeldung bekommen, dass es noch dauern wird 😮
Vermutlich hast du jetzt meinen vorherigen Hydroblock bekommen 🤔
Hört sich nicht recht vielversprechend an. Ich muss jetzt mal auf nächste Woche warten, dann wird das Ganze nochmals intern bei Viessmann besprochen und mir Bescheid gegeben.
Bei mir wurde bis jetzt nur das 3-Wege Ventil und der Stellmotor ausgetauscht, jeweils ohne Erfolg:
Was wäre denn im Hydraulikblock noch eine eventuelle Fehlerquelle? Oder hat der Block bzw. das Gussteil selbst einen Fehler?
Ich konnte mir den Hydroblock leider nicht genauer anschauen, der wurde zu schnell eingepackt. Kann sein, dass die Fenster von der Schnecke bzw Ventil zum Hydroblock nicht perfekt passen oder das der Motor das Ventil nicht genau in Position dreht (recht klapprig der Sitz), von Lunker und Bypässen im Guss gehe ich mal nicht aus. Ich denke wenn man die perfekte Symbiose aus den beiden Teilen bekommt, könnte es schon klappen. Aber wie oft soll das Teil bitte getauscht werden?
eventuelle perfekte Symbiose aus den beiden Teilen = Trial & Error und genauso kommt es mir derzeit auch vor 😴
Hallo,
ich habe das gleiche Problem mit dem Wärmeverlust im Warmwasserspeicher (https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Einstellung-Warmwasse...).
Viele Grüße
Michael
Mein Beileid, je mehr es werden, je mehr habe ich die Hoffnung das bei jemanden eine nachhaltige Lösung gefunden wird.
Als einfachen Test kannst du ja mal deine Warmwasseraufbereitung Nachts deaktivieren im Zeitprogramm und nachdem der Speicher zum letzten mal geladen wurde, das untere Ventil schließen bis zum nächsten morgen. Keine Angst, du kannst dann immernoch normal Warmwasser aus der Leitung ziehen (die Frau springt dich nicht an). Das Ventil sitzt in der Warmwasseraufbereitungsleitung. Du wirst erstaunt sein, wie effizient deine Warmwasseraufbereitung sein kann, wenn sie funktioniert. Vor dem nächsten Warmwassertakt solltest du das Ventil zwingend wieder öffnen.
Hallo,
das mit dem Ventil werde ich bei Gelegenheit einmal Testen aber ich befürchte fast, dass es des gleiche Problem ist wie bei Euch. Trickreich ist nur, dass der Fehler einem "normalen" User gar nicht auffällt. Die " Bastelei" mit dem Absperrmotor an dem besagten Ventil funktioniert dann, indem der Motor schaltet, wenn das 3-Wege-Ventil schaltet oder wo müsste der Motor angeschlossen werden? Die Lösung hatte ja funktioniert oder?
Viele Grüße
Ja genau, der wird parallel zum normalen 3 Wege Ventil geschalten und gibt die Leitung nur zum Warmwassertakt frei. Ich denke aber, dass das Mechanische Ventil da unten nicht dafür ausgelegt ist, um automatisiert 2 mal täglich hin und her geschalten zu werden.
Die Lösung lief/läuft gerade wieder, da der aktuell bei mir verbaute Thermoblock jenseits von gut und böse ist.
Du kannst auch mal schauen ob beim Warmwassertakt dein Rohr vom Heizungsvorlauf auf um die 40 °C steigt, das trägt auch mächtig zur schlechten JAZ bei.
Auch das mit dem Vorlauf werde ich mal testen und berichten. Schade, ich dachte das mit dem Motor und dem Ventil wäre zumindest eine Lösung um die Situation dauerhaft zu verbessern, da ja zumindest bei den hier skizzierten Lösungsansätzen von Viessmann noch keiner so richtig funktioniert hat. Es können ja nicht alle neuen Teile die verbaut werden gleich wieder defekt sein.