Das Thema ist zwar schon bisschen älter, es ist aber seit dem nichts passiert!!! @Flo_Schneider Hier handelt es sich um einen Software Fehler!!!! Ich finden es wieder mal sehr traurig, dass du in Form von Viessmann das nicht eingestehst. Stattdessen redest du hier was von Einzelraumregelung… Und so wird die Software nie besser! Das Problem ist doch folgendes: In dem Moment, wo die Abtauung zuende ist, hat der Kompressor noch eine sehr hohe Drehzahl. Diese hohe Drehzahl führt nun dazu, dass der Kompressor sehr schnell hohe Vorlauftemperaturen erzeugt, obwohl der Rücklauf gerade gekühlt wurde. So schnell kann der Kompressor gar nicht seine Drehzahl verringern um den eigentlichen Sollwert einzuhalten. Das ist der aktuellen Regelung aber egal und schaltet den Kompressor einfach ab. Ein richtiges Verhalten ( auch für den Normal-Betrieb) wäre: Der Kompressor soll zunächst auf seine Min-Drehzahl fahren. Wenn dann nach 2 Minuten immer noch die Vorlauftemperatur zu hoch ist, dann abschalten! Das Ausschalten muss also mit dem Erreichen der MIN-Drehzahl als UND verknüpft werden.