Ja, das ist eine Empfehlung. Letztendlich ist es ein Problem der Software, Viessmann gibt es aber nicht zu. Von daher müssen auch alle andere Punkte erfüllt sein: - Sekundärpumpe auf 100% Drehzahl - Wenn möglich, alle Stellventile offen - Der Sollwert für den Vorlauf sollte nicht zu niedrieg eingestellt sein (lieber die Anzahl der Heizstunden pro Tag verringern als den Sollwert absenken) - Es hilft auch, wenn der Parameter "Untere Hysterese Heizen" erhöht wird. Dann muss zunächst die Fußbodenheizung etwas mehr abkühlen, bevor der Kompressor wieder startet.