Hallo Zusammen,
Ich habe einmal eine Frage an die Theoretiker unter euch.
Ich habe die Vitocal 252-……A13 2C eingebaut bekommen. Da wir nur eine Doppelhaushälfte haben und die auch noch gut isoliert ist, ist die Anlage sicherlich zu groß. Was auch die ersten Betriebsmonate zeigen. Der 2. Heizkreis wird überhaupt nicht benötigt und ist auch nicht angeschlossen.
Nun meine Frage: Macht sich das beim Stromverbrauch überhaupt bemerkbar? Die Anlage reguliert sich doch zwischen 3,0 und 13,4 KW selbstständig ein. Ist es da nicht egal ob ich die A10 oder die A13 habe? Oder evtl. eine noch kleinere Anlage.
Viele Grüße
Hermann
Hallo Hermann
Das Problem bei zu großen Anlagen ist nicht unbedingt ein zu hoher Stromverbrauch,
das Problem ist eher das eine zu große Anlage im Betrieb unterfordert ist und anfängt zu Tackten.
Das heist , das die Anlage zu oft an und aus geht.
Dieses häufige Tackten ist für den Verdichter nicht gut.
Schau mal in der App nach wie oft deine Anlage am Tag an und aus geht.
Sie schaltet sich ca. 10 mal am Tag ein.
Hallo Hermaug49,
eine Schalthäufigkeit von 10x am Tag ist in Ordnung. Ob sie letztendlich gut läuft, kannst du anhand der durchschnittlichen Laufzeit über ein Jahr hinweg feststellen. Bei modulierenden Anlagen liegt diese in der Regel bei einer Stunde und mehr.
Viele Grüße
Flo