Hallo Flo,
in der Steuerung gibt es eine Schnittstelle 224.6, wo man eine externe Pumpe zur Trinkwassererwärmumg, die nach der Systemtrennung sitzt, anschließen kann? Diese soll ja nur eingeschaltet werden, wenn die Warmwasserbereitung in Betrieb ist, also mit der WW-Schaltung synchron läuft.
Dieser Kontakt wird über 601F freigegeben. Leider ist dieser Schalter in der Codierebene 1 unter Warmwasser nicht vorhanden.
Welche Funktionen müssen da noch aktiviert werden, damit 601F erscheint und der Schalter auf "1" gestellt werden kann?
Viele Grüße, jkw23
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo jkw23,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
hier die Seriennummern der Außen- und Inneneinheit:
7727502204913128 In.einh.Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A16 S
7727690301134123 Ausseneinheit 2XX-A 13kW 400V
Viele Grüße jkw23
Danke, die Speicherladepumpe für die Systemtrennung wird auf 211.4 mit aufgelegt.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
5 | |
5 | |
5 |