Hallo an alle die es interessiert.
ich habe heute mit meinem HB telefoniert und der hat mir das Update angeboten. Die Version zum lesen habe ich als PDF eingefügt. ich selbst habe das Update noch nicht installieren lassen.
M.f.G. Anton-58
Hallo Anton,
ich bin ein wenig verwundert, dass im Oktober 2025 ein Update aus 2024 adressiert.
Gerade die Version 2440 wird oft als die mit weniger Taktneigung als die 2417 bzw. die beiden Versionen aus 2025 beschrieben.
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VC-250-A-mit-SW-2509-aehnelt-agressivem-...
Stellt sich die Frage: Wann hast du das Update auf die 2440 bekommen und was war es vorher.
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250A-Software/td-p/516827
Bzw. hast du aktuell wirklich die 2440 oder eher eine 2532.
Und ein paar Anlageninfos braucht es auch.
Gruß rudi
Hallo Rudi.
die Überschrift hätte lauten müssen.
"Vitocal A 250 tacktet häufiger nach Software-Update auf 2532"
Sorry das war mein Fehler!!!!!!!!!!!!
Hier die Info seit Einbau der WP:
Am 08.06.24 wurde eine Vitocal 250 A 08, IDU Vitocal 250-AWO-E-AC 251.A16, ohne WW, ohne Puffer nur mit neuen HK, hydraulischen Abgleich und herkömmliche Thermostatventilen verbaut.
Die WP lief dann einwandfrei. Bei Bestellung der WP wurde vermerkt das das Lan Modul, wenn verfügbar eingebaut wird. Die WP modulierte gleichmäßig über den Tag und die Nacht ohne die " Spitzen". Am 05.03.25 Einbau vom Lan Modul. Dafür musste das Bedienteil am Innengerät getauscht werden und das Update 2440 wurde installiert. Vor dem Tausch war der Software stand unter der 2417. Ohne Tausch war kein Lan möglich. Seitdem nur noch das modulieren mit Spitzen. Der HB war dann hier vor Ort und führte eine Wartung durch und informierte Viessmann. Antwort von Viessmann : Alles i.O.
Der HB wurde jetzt nochmal informiert mit der Bitte ob ein neues Update Besserung bringen kann. Bei Viessmann habe ich nachgefragt ob die Alte Software Version vor Tausch vom Bedienteil installiert werden kann. Antwort habe ich bis jetzt nicht erhalten. Ich Glaube allerdings das das nicht möglich ist.
Ende der Heizperiode Ende April 2025
Beginn der Heizperiode 01.10.25 mit geräuschreduzierter Betrieb auf max.
Der ist wieder aus seit dem Update 2532 am 15.1025
Der Wert der Ausschalthysterese beim Heizen ist von 2 auf 4 gesetzt. Die WP läuft nur während der Heizperiode, Warmwasser mit Durchlauferhitzer.
Noch ein paar Infos zum Haus:
Reihenhaus ca. 105m², Baujahr 1965 modernisiert , WDVS auf Nordwest Seite, da steht auch die WP.
Fenster bzw. Scheiben getauscht, Südost Seite Bodentiefe Fenster, Obere Geschoßdecke und Dach gedämmt. PV-Anlage 6KW mit Speicher.
Betriebsstunden Verdichter 4071, Starts 1687 Datum 11.10.25
Betriebsstunden Verdichter 4145, Starts 1792 Datum 18.10.25
Betriebsstunden Verdichter 4156, Starts 1815 Datum 20.10.25
Betriebsstunden Verdichter 4165, Starts 1833 Datum 21.10.25
Stromverbrauch, 3301 KW/h, separater Zähler, seit dem 11.07.24 bis 21.10.25
Volumenstromm 900 l/h
Vorlauftemp. 31 Grad
Rücklauftemp. 28 Grad
Heizkurve Neigung 0,5
Niveau 1,0
Nur ein Heizkreis : Reduziert 18 Grad, Normal 21 Grad
Zeitprogramm : Reduziert : 21:00 bis 7:00 gesamte Woche
Thermostatventile auf 5, Schlafzimmer, Flur, Küche auf 3
Filter von WP i.O.
2 weitere Schlammfilter i.O.
M.f.G.
O.K.,
jetzt kommen wir der Sache näher.
Bei meiner Anlage 250A-13, 400l Puffer, 300l WW, ca. 150qm, teil Heizkörper, teil FBH
hat sich an der Takthäufigkeit nichts wesentliches verändert.
Das Problem ist bei mir, dass die Anlage bei jedem Takt kurzzeitig auf volle Leistung geht, nur wenig moduliert und daher die Takte kürzer sind. Erst mit der Geräuschreduzierung sind die Takte wieder länger.
Die Geräuschreduzierung kannst du selbst über die Inbetriebnahme freischalten, haben andere auch schon gemacht.
Mit dem Update wird oft die Heizkurve verstellt/zurückgesetzt.
Hast du die kontrolliert/korrigiert?
Brauchst du wirklich die 900l/h. Müsste eigentlich aus der Berechnung der Heizung hervorgehen.
Am besten ist dir geholfen, wenn du die Threads durchgehst, die ich genannt habe und du schreibst deine Fragen da rein. Dort sind Personen dabie, die deutlich mehr wissen als ich.
Und das mit der INbetriebnahme ist auch erwähnt.
gruß rudi
Ich habe seit dem Sommer definitiv die 2440 ohne Puffer und stelle fest dass das Regelverhalten gegenüber vorher mit der 2323 aggressiver und taktfreudiger ausfällt. Habe die HK-Ausschalthysterese bereits von 2K auf 4K erhöht.
Das kann durchaus sein.
Nur die Softwareversionen aus 2024 betrachte ich nicht mehr als diskussionswürdig, denn mit der 2509 wurde eine Optimierung bzgl. Ölverteilung im Verdichter eingeführt.
Aus meiner Sicht ist da ein Update Pflicht um die Lebensdauer der Anlage nicht unnötig zu strapazieren.
Vermehrt wird berichtet, dass Viessmann das Update 10/2025 (2532) vollautomatisch, also Anforderung über der FB aufspielt, wenn in der App Softwareupdates freigegeben sind.
Gruß rudi