Sehr geehrte Damen und Herren,
wir haben in unserm Wohnhaus seit 2011 eine Vitocal 300G
Wenn ich in den oberen zwei Stockwerken die Heizkreise schließ und nur die Heizkörper in den Bädern und im Untergeschoß an sind, schaltet die Heizung auf Störung. Der Monteur hat uns geraten, ein paar Heizkreise an zu lassen, da die Heizung die Wärme nicht weg bringt. Gibt es da vieleicht noch eine bessere Lösung.
MfG
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo ara121,
es kann folgende Ursache haben, warum Ihre Wärmepumpe in dem von Ihnen beschriebenen Fall auf Störung geht.
Vermutlich ist der Mindestwasserumlauf Ihrer Wärmepumpe nicht gewährleistet, wenn die meisten Heizkreise zu sind. Um diesen sicherzustellen, sollte ein Überströmventil an der am weitesten entfernten Stelle in Ihrem Heizsystem installiert sein.
Dieser beschriebene Fall bezieht sich auf eine Installation ohne Heizwasser-Pufferspeicher.
Beste Grüße °fl
Hallo ara121,
es kann folgende Ursache haben, warum Ihre Wärmepumpe in dem von Ihnen beschriebenen Fall auf Störung geht.
Vermutlich ist der Mindestwasserumlauf Ihrer Wärmepumpe nicht gewährleistet, wenn die meisten Heizkreise zu sind. Um diesen sicherzustellen, sollte ein Überströmventil an der am weitesten entfernten Stelle in Ihrem Heizsystem installiert sein.
Dieser beschriebene Fall bezieht sich auf eine Installation ohne Heizwasser-Pufferspeicher.
Beste Grüße °fl
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |