Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 300G Schaltet auf Störung, wenn man die meisten Heizkreise schließt

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben in unserm Wohnhaus seit 2011 eine Vitocal 300G

Wenn ich in den oberen zwei Stockwerken die Heizkreise schließ und nur die Heizkörper in den Bädern und im Untergeschoß an sind, schaltet die Heizung auf Störung. Der Monteur hat uns geraten, ein paar Heizkreise an zu lassen, da die Heizung die Wärme nicht weg bringt. Gibt es da vieleicht noch eine bessere Lösung.

 

MfG

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo ara121,

 

es kann folgende Ursache haben, warum Ihre Wärmepumpe in dem von Ihnen beschriebenen Fall auf Störung geht.

 

Vermutlich ist der Mindestwasserumlauf Ihrer Wärmepumpe nicht gewährleistet, wenn die meisten Heizkreise zu sind. Um diesen sicherzustellen, sollte ein Überströmventil an der am weitesten entfernten Stelle in Ihrem Heizsystem installiert sein.

 

Dieser beschriebene Fall bezieht sich auf eine Installation ohne Heizwasser-Pufferspeicher.

 

Beste Grüße °fl

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo ara121,

 

es kann folgende Ursache haben, warum Ihre Wärmepumpe in dem von Ihnen beschriebenen Fall auf Störung geht.

 

Vermutlich ist der Mindestwasserumlauf Ihrer Wärmepumpe nicht gewährleistet, wenn die meisten Heizkreise zu sind. Um diesen sicherzustellen, sollte ein Überströmventil an der am weitesten entfernten Stelle in Ihrem Heizsystem installiert sein.

 

Dieser beschriebene Fall bezieht sich auf eine Installation ohne Heizwasser-Pufferspeicher.

 

Beste Grüße °fl

 

Top-Lösungsautoren