222-S AWB-E-AC-221.C08
Ich war eben, 12:30, überrascht zu sehen, dass der Volumenstrom im Heizkreis für 2 Minuten von 15 auf 20 L/Min. Anstieg, die Pumpleistung stiegt von 75 auf 100%. Normalerweise passiert dies bei der Abtauung etwa so. Aber bei 10 Grad C ist es eher unwahrscheinlich, dass ein Aussenbauteil der Splitanlage vereist, es sei denn, da funktioniert was nicht richtig (evt zu hoher Druck im Kältekreis?). Ich sah dies zufällig, ich kann die Anlagenparameter noch nicht loggen.
Was denkt Ihr, was kann die Ursache sein? WW wird erst ab 13 Uhr bereitet, das kann also nicht sein.
Viele Grüße, Michael
Benutzer | Anzahl |
---|---|
9 | |
6 | |
6 | |
4 | |
4 |