Hallo Leute,
ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 300. Leider kann ich unter Programmieren -> WW-Speicher die 2. Wärmequelle nicht mehr zu schalten. Wenn ich dies über die Fachbetriebsebene schalte wird der Heizstab angesteuert. Kann mir jemand sagen ob dies am Bedienteil oder an die Grundleiterplatten Regelung liegen kann? Ich bedanke mich schon mal recht Herzlich im Voraus.
Anlagenkonfiguration
Gleitanlage WW-Speicher1
MFG
Titos
Hallo Titos,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Danke, die 2. Wärmequelle ist bei der CD60-Regelung immer der Heizstab. Eine automatische Ansteuerung über den externen Wärmeerzeuger ist bei der Wärmepumpengeneration nicht möglich.
Viele Grüße
Flo