Moin,
wir haben eine Vitocal 250-AH (HAWO-AC 252.A16) Wärmepumpe + Vitodens 300-W (B3HG-32 1,9-32kW) Kessel.
Problem: Die Vorlauftemperatur für die FBH liegt deutlich unterhalb des Sollwertes der Heizkurve. Laut Heizkurve sollen aktuell 44°C bei 0°C Außentemperatur anliegen, davon kommen nur ~34-36°C an.
Dies resultiert darin, dass wir bei niedrigen Außentemperaturen (<0°C) eine Raumtemperatur von etwa 19-20°C haben.
In der Vergangenheit haben wir versucht die Heizkurve auf +10 Niveau mit 1,2 Steigung zu stellen, selbst nach 1-2 Tagen änderte sich nichts am Vorlauf.
Ein Viessmann Techniker war wegen eines Softwareupdates sowie der beschriebenen Probleme gestern für etwa 4-5 Stunden anwesend und hat die Anlage auf Herz und Nieren geprüft, konnte aber am Verhalten der FBH kein Fehler feststellen. (Ein Ticket wurde aber aufgemacht, wegen Hygiene Funktion des Warmwassers, was aber für uns erstmal irrelevant ist, da dort ohne Probleme auf 53-55°C geheizt werden kann.)
Da der Techniker einen Reset vorgenommen hat, wurde die Maximale Vorlauftemperatur wieder auf die Werkseinstellung von 40°C zurückgesetzt. Diese haben wir heute morgen durch unseren Heizungsbauer wieder auf 55°C einstellen lassen, jedoch änderte sich nichts an den beschriebenen Problem.
Weitere Infos:
Parameter / Infos aus dem Service Menü:
Gedanken / Fragen von einem Laie:
Ich wäre wirklich dankbar, wenn es hierfür eine Lösung gäbe, da dieses und weitere Probleme seit Einbau der Anlage 2023/2024 vorliegt. Es gab in der Vergangenheit deutlich mehr Probleme (Steuerung Gasanlage funktionierte nicht, weil Jumper-Kabel rausgefallen war; ein Stellmotor für Bivalenz(? oder sowas ähnl. hat der Techniker erwähnt) nicht richtig draufgesteckt war; usw.) - ist aber aus meiner Sicht erstmal für dieses Problem irrelevant.
Viele Grüße 🙂
Die Anfragen über das Nichterreichen der Vorlauftemperatur häufen sich hier gerade vermehrt. Welche Softwareversion ist installiert?
Volumenstrom des Primärkreis und des Sekundärkreis bitte angeben.
So direkt habe ich keine Softwareversion gefunden.
Folgende Daten habe ich aber gefunden:
Wenn es nicht einer der beiden ist, wo finde ich die Software Version?
Volumenstrom liegt bei 1622l/h unter WP Wärmerzeuger, wo finde ich den vom Sekundärkreis? (Ist damit die Gasheizung gemeint, wenn ja dann liegt es bei 0l/h, da dieser noch nicht dazugeschaltet wird)
Viele Grüße
Hallo @alkl58
ich kann zu unseren Einstellungen keinen gravierenden Unterschied feststellen, allerdings haben wir keinen Pufferspeicher und nur 1 Heizkreis ohne FBH...
Gruß
Andreas
Mit dem Sekundärkreis meine ich den Volumenstrom des Heizkreis oder der Heizkreise.
Deine SW ist auf neuesten Stand.
Hast du Mischer für deine Heizkreise verbaut?
Davon gehe ich mal stark aus, vergleiche mal die Stellung des Hebel oder Drehrades (falls möglich).
Oder schick ein Foto.
Das 4/3 Wegeventil in der Inneneinheit hat verschiedene Stellungen. Hier ist auch zu prüfen ob die Stellung passt.
Falls du es nicht weißt einfach ein Foto während des Heizbetriebs schicken.
Lg Daniel
Habe mal ein paar Fotos hier zum Anhang hinzugefügt 🙂
Das 4/3 Wegeventil scheint auf der Position 0° zu sein.
Die Stellungen usw. wurden alle mehrmals von verschiedenen Technikern überprüft (gestern von Viessman)
Die Stellung der Mischer sind für mich so nicht ersichtlich, siehe Fotos.
Da jedoch der Pufferspeicher nicht mal auf Temperatur kommt, liegt das Problem vermutlich nicht auf der Seite der Fußboden Heizkreise. (Aus der Sicht eines Laien)
Also liegen an beiden Heizkreisen die gleichen Temperaturen an? Bitte nicht während der WW Aufbereitung oder der Abtauphase nachschauen..
Bitte poste hier mal ein Bild von:
Information, Wärmepumpe: Vorlauftemperatur, Volumenstromsenssor, Notbetrieb, Elektrische Zusatzheizung etc.
Zu finden im Menü der Inneneinheit
Mich würde Interessieren ob die Anlage außen versucht den Soll Vorlauf zu erreichen.
Desweiteten würde ich mich interessieren was im Inbetriebnahmemenü eingestellt ist, also welche Anlagenkonfiguration. Weil Heizkreis 1 ist normalerweise immer der für Heizkörper, und Heizkreis 2 usw. Für Fußbodenheizung, um da rein zu gelangen muss man ins Servicemenü. Bitte beachten das dich bei dem Durchlauf die Heizkurve resetet und die Anlage während dessen ausgeschaltet wird. Vermutlich ist in diesem Menü die falsche Konfiguration ausgewählt?
Meine Vermutung liegt Nahe das bei dem Softwareupdate auf die 2440 manche Anlagenkonfigurationen auf Werkszustand gebracht werden. Sicher ist das natürlich nicht.
Lg
PS:
Bitte nehme auch mal die Klappen an deinem Divicon System ab, darunter verbergen sich deine Mischer, wenn die nicht mehr angesteuert werden ist die Sache klar.
Also liegen an beiden Heizkreisen die gleichen Temperaturen an?
Ja. (HK2 und HK3 haben fast immer die selbe Temperatur, obwohl wir HK2 teilweise auf +10 Niveau gestellt hatten)
Bitte beachten das dich bei dem Durchlauf die Heizkurve resetet und die Anlage während dessen ausgeschaltet wird.
Da ich eine Laie bin, würde ich gerne Verhindern etwas zu tun, was die Anlagen Konfiguration zurücksetzt.
Zumal ich nicht alleiniger Eigentümer bin (nur zu 50%), daher würde ich da ungern Probleme bekommen 🙂
Information, Wärmepumpe: Vorlauftemperatur, Volumenstromsenssor, Notbetrieb, Elektrische Zusatzheizung etc.
Siehe Fotos unten.
Die externe Zusatzheizung (Gas Kessel) wird nur selten automatisch zugeschaltet, z.B. wenn die Außentemperatur bei -10°C liegt.
Die Wärmepumpe schafft es ohne Probleme bei 0°C das Warmwasser auf 55°C zu Heizen, indem dort der Vorlauf auf über 65°C geht.
Ausschließlich beim Heizen des Fußbodens geht das System mit dem Vorlauf weit unter die Temperatur aus der Heizkurve.
Nochmal was Grundlegendes: Beide Fußbodenkreisläufe haben ihre eigene Mischer und hängen am selben Pufferspeicher. Der Pufferspeicher dient, welches soweit ich das Verstanden habe, quasi als Wärmetauscher. Der Pufferspeicher kriegt die "Energie" von der Vitocal Inneneinheit, welches aber nicht wirklich Warm wird.
Was mir aber einmal aufgefallen ist: Wenn das System von der Warmwasseraufbereitung auf die FBH wechselt, fließt für kurze Zeit (~<30s) brennend heißes Wasser zum Pufferspeicher (schmerzhafte Erfahrung), anschließend fällt die Temperatur sehr schnell.
Viele Grüße
Dieses Verhalten passierte vor und nach dem Update!
Die Warmwasserbereitung ist auch unabhängig vom eigentlichen Heizbetrieb, da ist die Funktion gegeben.
Dann lass die Konfiguration nochmals überprüfen.
Wurde der Sieb in der Außeneinheit mal gereinigt? Wenn ja Wann?
LG
Wurde der Sieb in der Außeneinheit mal gereinigt? Wenn ja Wann?
Der Sieb in der Außeneinheit wurde gestern vom Viessmann Techniker gereinigt und hat nichts am Heizverhalten geändert.
Dann lass die Konfiguration nochmals überprüfen.
Wir werden nochmal unseren Heizungsbauer beautragen, jedoch hatten wir nach mehreren Aufforderungen/Nachfragen und Techniker Einsätze seit Einbau der Außeneinheit (~August 2023) zu verstehen bekommen, dass es alles wie gewollt funktionieren würde.
Daher war die Hoffnung groß, dass der Viessmann Techniker gestern etwas finden würde (hat er auch), aber seiner Meinung nach ist die Vorlauftemperatur aus der Heizkurve nicht mir der Vorlauftemperatur im HK2 etc gleichzusetzen, man solle sich nach der Innenraumtemperatur richten und einfach das Niveau erhöhen. (Ist halt nur etwas blöd diese Aussage, wenn man das Niveau auf +10 packt und der Vorlauf nach 1-2 Tagen nur 1-2°C hochgeht, wenn überhaupt)
Es stimmt das Fußbodenheizungen sehr träge Systeme sind und es dementsprechend braucht bis man was an der Raumtemperatur merkt. Allerdings sollte man sofort eine Änderung hören und auch sehen wenn man die Heizkurve oder die Soll-Haupt-Temperatur der Inneneinheit ändert. Dort sollten dann die Mischer sofort hörbar reagieren, wenn sie das nicht tuen und den Befehl ignorieren, stimmt garantiert etwas mit der Steuerung nicht.
Ais dem Grund meine Frage mit der Anlagenkonfiguration. Wenn eine falsche ohne Mischer ausgewählt ist, (was durchaus durch den Reset passieren konnte) bleiben die Stellmotoren stehen und reagieren nicht mehr.
Das ist normal weil abschließend das 4/3 Wegeventil wieder auf die Heizkreise umschalten, der Rest was in den Leitungen hängt wird quasi angezogen.
Interessant wäre gewesen ob nach deinen Divicon Mischern plötzlich die Vorläufe in die Höhe schießen, somit auch ein Indiz für fehlende Ansteuerung.
Wenn ein Anlagenschema zur Hand ist stelle es und bitte zur Verfügung, dann kann ich besser reingehen.
Lg
Auch wenn ich mich jetzt unbeliebt mache trotzdem die Frage.
Das die max. Temperatur des VL geprüft wurde ist logisch.
Es gibt aber auch eine Max. Einstellungs-möglichkeit für den Pufferspeicher.
Wurde diese schon geprüft? Hat sich die durch irgendwelche Aktionen so verstellt daß der Pufferspeicher nicht mehr Wärme annimmt/speichert? Dann kann er auch nicht mehr abgeben.
Überhaupt nicht, ich bin froh das ich nicht der einzige bin der hier versucht zu helfen.
Lg