Das könntest d u über den Parameter 7D21 - Heizkreis für Sperrung Bypassklappe ändern. Aber warum solltest du bei gleichzeitigem Heizbetrieb auch die Bypassklappe öffnen wollen? Versuch doch lieber die Einstellungen so anzupassen, dass es nicht dazu kommt, dass er in den Heizbetrieb geht.
Viele Grüße
Flo
Das ist normal und erlebe ich selber bei meiner Anlage ebenso.
Viele Grüße
Flo
Nein, die Kühlgrenze ist anders aufgebaut.
Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K
Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze
Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Viele Grüße
Flo
Ach so, dafür müsstest du die minimale Vorlauftemperatur auf 22°C stellen. Diese begrenzt den Vorlauf-Sollwert, wodurch er nicht tiefer geht, als dort eingestellt. Abzüglich der Hysterese wäre so die geringste Vorlauftemperatur 18°C.
Viele Grüße
Flo
Klar, geh dafür in die Codierebene 1 (OK- + Menütaste für 4 Sek. gedrückt halten, dann Codierebene 1 auswählen) und anschließend auf die Gruppe Kühlung. Dort wählst du den Parameter 7103 aus und stellst 220 ein.
Viele Grüße
Flo
Das kann dann passieren, wenn es zu kalt im Haus ist aber draußen schon sehr warm. Dies ist sicher eine Konstellation die selten vorkommt. Möglich wäre es aber zum Beispiel, du bist im Frühjahr oder Herbst im Urlaub und das Urlaubsprogramm endet. Dann wäre es unter Umständen im Haus kälter als sonst und tagsüber draußen schon wärmer. Dann wird die Umgebungstemperatur genutzt um das Haus schneller warm zu bekommen. Würde es vorher durch den Wärmetauscher gehen, würde Wärme verloren gehen.
Viele Grüße
Flo