Bei meinem Hybridsystem (mit nur einem direkt versorgten Heizkreis ohne Mischer und einem WW-Speicher) wird das verbaute 3/2 Wegeventil zur Wegschaltung des Heizungswassers über hydraulische Weiche oder direkt von Wärmepumpe nicht - wie technisch sinnvoll und richtig - als Umschaltventil angesteuert, sondern als Regelventil, was meines Erachtens schlichtweg falsch an dieser Stelle ist. Bei Anforderung der Zusatzheizung (mit Sollwertvorgabe durch WP) startet der Brennwertkessel, wird jedoch sein Warmwasser nicht los, da das 3/2 Wegeventil nur ein klein wenig öffnet, heißt, fast gar nichts aus der Zusatzheizung über die hydraulische Weichew einspeisen kann. Brennwertgerät überfährt dann seinen Sollwert und schaltet bei Maximaltemperatur ab. Wärmepumpe läuft auf Volllast ohne den Sollwert zu erreichen. Das ist nicht Ziel der Übung. Richtig wäre es, bei Anforderung der Zusatzheizung den Weg über hydr. Weiche voll zu öffnen, nur dann kann die Zusatzheizung ihre sollwertgesteuerte Nachheizung erbringen und in den Heizungsvorlauf einspeisen. Generell ist ein Mitlaufen der hydr. Weiche ja auch bei nicht laufender Zusatzheizung kein nennenswerter Energieverlust und besser, als den hydraulischen Weg der Zusatzheizung zu drosseln - zumindest, wenn diese auch sollwertgesteuert arbeitet. Ich habe bei mir den Antrieb des 3/2 Wegeventils vom Ventil abgenommen und stelle das Ventil manuell auf Betrieb mit oder ohne Rohrweiche; gegenüber der einzig möglichen geregelten Betriebsweise die sehr viel effizientere Lösung - aber weder elegant noch gut. Bitte an Viessmann: bitte dieses Ventil als Umschaltventil ansteuerbar machen!