Wenn die Luft im Raum eine hohe Feuchtigkeit hat, dann bildet isch am Rohr auch schneller Feuchtigkeit. Wie du beschreibst löst er bei 80% am Rohr aus, das bedeutet, dass du die Feuchtigkeit noch nicht sehen kannst. Denn wenn du sie am Rohr siehst, dann wäre die Feuchtigkeit bei 100%. Sollte er zu oft dort auslösen, wäre noch eine Alternative, dass du ihn versetzt und zwar so, dass er kurz vor dem verteilen auf die Heizkreise sitzt aber immer noch am gemeinsamen Vorlauf. Die Rohrstrecke bis dahin lässt du dann dampfdiffusionsdicht isolieren.
Viele Grüße
Flo
Bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt wieder eine Antwort erhältst. Die bessere Alternative wäre, den Feuchtesensor so weit zu verlegen wie es geht. Am, besten in den Verteilerkasten (wenn es nur einen gibt) und die Rohrstrecke bis dahin dampfdiffusionsdicht isolieren.
Viele Grüße
Flo
Bei einer Vorlauf-Soll-Temperatur von 22°C wird der aktive Kühlbetrieb beendet, wenn die Vorlauftemperatur 18°C (22°C Soll abzüglich 4 K Hysterese) unterschreitet. Bei 16°C dürfte der Verdichter zum Kühlen nicht mehr aktiv sein.
Viele Grüße
Flo
Poste bitte einmal ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn der Verdichter für den Kühlbetrieb noch aktiv ist, obwohl er laut Hysterese schon aus sein müsste. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste gedrückt hältst.
Viele Grüße
Flo
Hi Flo,
heute war es endlich (jedenfalls kurzfristig) warm genug. anbei die Fotos, die Kühlung auf 17 Grad lief ca. 1 Stunde, als es heiss war ging es dann auch bis 16 Grad runter, da hat heute nicht geklappt, da dann die Außentemperatur zu schnell unter 22 grad viel, sodass die Kühlung komplett abgeschaltet hat.
Ich hoffe du kannst aus den Bilder Hilfe senden 😉
Danke.
Danke, auf den Bildern ist alles normal. Die Hysterese von 4K ist nicht unterschritten. Vorlauf-Soll-Temperatur liegt bei 20°C. Abgeschaltet wird dann erst bei Unterschreitung von 16°C.
Viele Grüße
Flo
Moin,
habe das Problem gefunden, es stand noch auf -2K, deshalb 20 Grad... 😞
andere Frage:
haben Heizung und Lüftung eine Verlinkung, was die Öffnung des Bypasses betrifft?
anbei ein Foto von gestern früh, wo der Bypass geschlossen war, aber nach den mit bekannten Einstellmöglichkeiten geöffnet sein müsste. (18 Grad Raumsoll und 5 Grad min. Temp. für Bypass)
Heute früh gleiche Konstellation der Temperaturen und Bypass geöffnet. einziger Unterschied, Heizkreis der Heizung war heute aus, gestern nicht.
Welches Lüftungsgerät hast du denn? Ich vermute, dass die Außenlufttemperatur mit 9°C zu kalt und deshalb der Bypass geschlossen war.
Viele Grüße
Flo
Anke, alle der folgenden Bedingungen müssen zutreffen, damit der Bypass öffnet:
■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) < Ablufttemperatur abzüglich 4 K
■ Zulufttemperatur > „Min. Zulufttemperatur für Bypass 7D0F“ abzüglich 1,5 K
■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) > „Min. Zulufttemperatur für Bypass 7D0F“ zuzüglich 1,5 K
■ Ablufttemperatur > „Raumtemperatur-Sollwert 7D08“ zuzüglich 1 K
Sollte eins der nachfolgenden Dinge zutreffen, schließt er:
■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) ≥ Ablufttemperatur abzüglich 3 K
■ Zulufttemperatur ≤ „Min. Zulufttemperatur für Bypass 7D0F“ abzüglich 1,5 K
■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) ≤ „Min. Zulufttemperatur für Bypass 7D0F“ zuzüglich 1,5 K
■ Ablufttemperatur ≤ „Raumtemperatur-Sollwert 7D08“
Viele Grüße
Flo
Stimmt, du hast recht. Rein theoretisch müsste er schließen. Wie häufig hast du dies denn schon festgestellt, dass es nicht funktioniert? Mach bitte einmal ein Netzreset, eventuell hat die Regelung eine Parameteränderung nicht übernommen.
Viele Grüße
Flo
Moin Flo,
irgendwas stimmt bei mir nicht bzw. ist nicht so eingestellt wie ich möchte. (Neustart hat bisher nichts gebracht)
Zunächst aber muss Heizung und Lüftung gekoppelt sein, da sobald Heizung läuft der Bypass geschlossen ist, egal was ich an der Lüftung einstelle, dass ist schonmal Punkt 1 den ich nicht will.
2. Ist die Heizung so eingestellt, dass sie erst bei 8K Unterschied zum Soll-Raumwert anspringt. also 22-8=14 Grad.
Heute wie auch gestern morgen springt sie gegen 10h an, obwohl es draußen 16 bzw. 17 Grad waren.
Bei diesen Temperaturen brauche ich keine Heizung. Ich möchte aber über die Lüftung frische "gekühlte" Luft haben und nicht die 21-22 Grad durch den Wärmetauscher.
Fotos anbei.
bitte um eine Lösung.
Grüße
Wie ist denn der Parameter 7003 eingestellt?
Viele Grüße
Flo
OK, ich habe mir nochmal deinen vorherigen Post durchgelesen und ich denke, ich weiß, weshalb sie gestartet ist. Vorher nochmal die Erklärung zur Heizgrenze.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K (in deinem Fall 8K)
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Das Langzeitmittel der Außentemperatur beträgt bei dir auf dem Bild 16°C und die Raum-Soll-Temperatur liegt bei 22°C. Das ergibt folgendes:
Heizgrenze 14°C = 22°C - 8K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < 14°C
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > 14°C + 2K Hysterese -> 16°C
Ich gehe davon aus, dass es in der Nacht dazu kam, dass die 14°C Langzeitmittel unterschritten wurden und somit der Heizbetrieb aktiv war. Am Morgen war der Heizbetrieb noch immer aktiv, da die 16°C noch nicht überschritten waren. Aus diesem Grund ist es normal, dass die Wärmepumpe zum Nachheizen starten kann. Ob sie startet hängt davon ab, ob die Einschalthysterese unterschritten wurde.
Viele Grüße
Flo
Ich würde es nicht als Schwachsinn bezeichnen. Die Regelung benötigt natürlich einen Anhaltspunkt, wonach sie regeln muss. Wenn du nicht möchtest, dass nachts nachgeheizt wird, dann lass doch einfach das Zeitprogramm nicht 24h auf normal, sondern stell nachts auf reduzierten Betrieb um. Durch die tiefere Raum-Soll-Temperatur wird auch die Heizgrenze weiter herabgesetzt.
Viele Grüße
Flo
Ja, sie schließt ihn, damit es nicht zu einem Auskühlen des Gebäudes kommt, während geheizt wird, selbst wenn alle anderen Bedingungen gegeben sind.
Viele Grüße
Flo