abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 222-SI – Anschluss Kabel 171

Hallo zusammen,

ich habe die Vitocal 222-SI mit aktiver Kühlfunktion (AC).
Im Zuge der Vorbereitung zur Inbetriebnahme ist mir aufgefallen, dass in der mir vorliegenden Montageanleitung kein klarer Hinweis zum Anschluss des Kabels 171 zu finden ist.

Das Kabel 171 liegt bei – aber wo genau muss es angesteckt werden?
Gibt es dazu eine separate Verdrahtungsskizze, z.B. für AC-Betrieb? Oder hat es damit nichts zu tun?

Wer kann helfen?

Danke vorab für eure Hinweise!

Viele Grüße

skore

3 ANTWORTEN 3

Hallo skore,

 

über den Anschluss 171 kann das Kühlsignal abgegriffen werden. Siehe hierzu Seite 82 der Montage- und Serviceanleitung. 

 

https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6220518VSA0000...

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hi Flo,

danke für die Antwort, muss der Stecker dann in das HPMU auf P1 drauf? 

Nein, am Anschlussbereich 230V~/400V~.

 

Auf Seite 78 oben links findest du die Übersicht dazu. 

 

Viele Grüße
Flo