Guten Morgen,
ich bin gestern aus dem Urlaub zurückgekommen und habe folgende Störung an der Anlage vorgefunden siehe Bild
Hat jemand eine Idee, woran das gelegen haben könnte?
Die Anlage läuft zum Glück inzwischen wieder.
Die Störung konnte ich quittieren, allerdings startete die Anlage erst nach einem Neustart wieder korrekt.
Kann man noch irgendwo auslesen welche Störung es genau war?
Danke Gruß Stefan
Moin,
die Meldung EE sagt aus, dass eine Kommunikationsunterbrechung zu einem KM-BUS-Teilnehmer vorliegt. Welcher KM-BUS-Teilnehmer genau betroffen ist, kannst du unter "Serviceebne" -> "Servicefunktionen" -> "Teilnehmer KM-BUS" auslesen.
Gruß Claus-Vito
Hallo @Stefan000020
Nachdem Sie den Fehler bestätigt haben, lässt sich nicht mehr genau feststellen, welches Gerät die KM-Bus-Kommunikation verloren hat, da die Außeneinheit und die Lüftungsanlage derzeit fehlerfrei kommunizieren.
Ich vermute die Lüftungsanlage, da die Meldungsstatistik zeigt, dass der letzte Kommunikationsverlust mit der Außeneinheit (Fehler 17) am 25.01.2023 erfolgte.
VG
@divanc wenn es ein Ausfall der Lüftung gewesen wäre, wäre dann auch die Heizung mit ausgefallen? Diese war nämlich kalt.
Die anderen Meldungen die in der Historie zu sehen sind, kann man die löschen oder wieso gehen diese nicht weg?
Denn es steht ja keine mehr an.
Danke
Hallo Stefan000020,
die letzten 30 Meldungen bleiben in der Meldungshistorie bestehen. Sollte der Fehler erneut auftreten, ist es ratsam, direkt die KM-BUS-Teilnehmer zu prüfen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
Danke für die Rückmeldung.
kannst du anhand von den Bildern sehen ob die Anlage optimal läuft?
Danke schon mal
Es sieht für mich normal aus. Die Anlage ist auf den Bildern gerade in der Warmwasserbereitung.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
ich habe den Heizstab ausgeschaltet, würdest du diesen aktivieren?
Auf dem Bild ist ja so ein Symbol mit einem elektrischen Blitz, soll das bedeuten das er normal an sein sollte
Benötigst du noch ein Bild wenn die Heizung in Betrieb ist?
Das bedeutet, dass er verfügbar ist. Aktiv ist er, wenn links daneben eine Zahl (1 - 3) steht, welche der jeweiligen Leistungsstufe entspricht. Die Freigabe für den Heizbetrieb und die Warmwasserbereitung muss separat eingestellt werden (Parameter 7902 und 6015). Ich persönlich empfehle, diesen zumindest aktiviert zu haben (7900), dadurch weiß die Wärmepumpe, dass einer vorhandenen ist und kann diesen im Notfall, zum Beispiel zum Frostschutz, anfordern.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
7902 was kann ich hier einstellen?
6015 was kann ich hier einstellen ?
7900 ist nur zur Aktivierung des Forstschutzes? Oder hat es noch andere Funktionen
Benötigst du auch Bilder wenn die Wärmepumpe im Heizbetrieb ist sprich sie macht die Fußbodenheizung warm?
Danke Gruß Stefan
7900 - Freigabe Durchlauferhitzer
7902 - Freigabe Durchlauferhitzer für den Heizbetrieb
6015 - Freigabe Durchlauferhitzer für die Warmwasserbereitung
7900 sagt der Anlage nur, ob der Durchlauferhitzer überhaupt da ist. Ich persönlich benötige keine weiteren Bilder, es sei denn, es sind noch Fragen bei dir offen?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
also würdest du die Funktion 7900 auf …. setzen?
Was würde dann der Heizstab machen?
Danke
7900 muss in jedem Fall auf 1 stehen, denn nur dann kann er auch im Notfall beim Frostschutz angefordert werden. Ich persönlich würde auch 7902 und 6015 auf 1 setzen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
was bedeutete Frostschutz denn genau?
Ich habe die letzten 13 Jahre keinen Heizstab in Betrieb gehabt außer nach dem Ausfall der Außenheit wo die Platine defekt war.
Ich würde ihn Aktivieren wenn du mir kurz erklärst was dieser an Mehrwert mir bringt.
Dankeschön
@divanc auf was würde sie denn das das Warmwasser stellen, ich dachte es muss so hoch sein wegen den Legionellen?
Danke
Ob dieser benötigt wird für den Heizbetrieb, hängt davon ab, wie die Anlage ausgelegt wurde. Je nachdem wie kalt es ist, kann es sein, dass die Wärmepumpe es ab z.B. -10°C nicht mehr alleine schafft. Ab einer Außentemperatur von -15°C muss die Wärme durch die Zusatzheizung erzeugt werden, denn dort ist ihre Einsatzgrenze.
Bei der Warmwasserbereitung hängt von der Höhe der Solltemperatur ab, ob sie es überhaupt erreichen kann. Die maximale Vorlauftemperatur beträgt 55°C. Wenn der Inhalt des Speichers regelmäßig ausgetauscht wird, besteht keine Gefahr bezüglich Legionellen. Wichtig ist auch, dass es keine Totstrecken im Gebäude gibt oder bestimmt Entnahmestellen, welche selten genutzt werden auch mal aufgedreht werden.
Ich persönlich habe die Solltemperatur so niedrig wie möglich eingestellt, sodass alle Bewohner noch bequem duschen können. Für eine Badewannenfüllung nutze ich den 2. Sollwert, der so hoch eingestellt ist, dass es für eine Badewannenfüllung ausreicht. Soll dann gebadet werden, aktiviere ich die Einmalwarmwasserfunktion, um den Sollwert auf diese Temperatur aufzuheizen.
Viele Grüße
Flo
Hallo ihr zwei,
auf was soll ich das Warmwasser einstellen? Und wie stelle ich den zweiten Wert ein für die Einmalwarmwasserfunktion und auf wieviel sollte ich es dann einstellen?
So hoch, wie du Warmwasser benötigst. Ich habe es bei mir ganz einfach gemacht. Für den ersten Sollwert immer weiter runterstellen, bis sich wer beschwert und dann wieder ein oder zwei rauf. Beim 2. Sollwert musst du schauen, wie viel du für eine Badewannenfüllung brauchst.
Viele Grüße
Flo
Hallo @Stefan000020
Die Einstellungsmöglichkeiten finden Sie im Benutzerhandbuch. Ich habe Ihnen bereits in einem anderen Thema einen Link zum Benutzerhandbuch geschickt.
VG
Hallo ich hätte noch ein Frage,
ich habe das Warmwasser auf 50 Grad runtergesetzt. Es wird aber weiterhin unten rechts im Display Vorlauftemperatur 56 Grad ab und an dort angezeigt. Ist das normal?
Die Vorlauftemperatur der Heizung kann man die auch wo einstellen?
Im Display ist noch so ein keines Haus wo manchmal 1 2 3 oder 4 drin stehen was bedeuten sie Zahlen?
Danke
Dass die Vorlauftemperatur höher ist, als die Warmwassertemperatur, ist normal. Andernfalls wäre es nicht möglich, diese Temperatur zu erreichen. Die Zahl in dem kleinen Haus sind die Lüftungsstufen, mit der die Lüftungsanlage gerade läuft.
Viele Grüße
Flo
| Benutzer | Anzahl |
|---|---|
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 4 | |
| 4 |