Hallo es geht um eine waermepumpe vitocal 200-s bj 2017 6kw
Ein heizkreis mit warmwasser und rheinenpufferspeicher mit ueberstroemventil
Jetzt wurde ein feuchteanbauschalter nachgeruestet und die kuehlfunktion eingestellt die anlage geht immer fuer 10-15min in den kuehlbetrieb schaltet dann aber ab weil der kaeltekreisregler sagt die sauggasueberhitzung waere zu hoch.
Kann es wirklich an der falschen menge kaeltemittel oder aehnlichem liegen wenn der heiz und warmwasserbetrieb einwandfrei funktionieren?
Siehe fotos
91BEFB49-8E50-455A-A878-71911AEDB483.jpeg
7000B3D1-84D0-496F-BBA7-8667DB39EB2B.jpeg
2424FDEA-D452-4665-A502-B9EBF5D91F49.jpeg
8B1E4C80-870B-468F-A113-0FBFD4CE48E7.jpeg
D9B09A4F-E19B-483D-8DAE-E808E43D76BD.jpeg
E9BEAFA0-087B-4E54-845A-0176F2C57EE7.jpeg
6B9E44AF-FABE-4EA6-BC0D-B6E65526066D.jpeg
39F0E8F8-6970-4D8F-9EF8-E5308E034908.jpeg
5 ANTWORTEN 5

Hallo hholter,

 

wenn es im Kühlbetrieb dazu kommt, dass die Meldung 4C auftaucht, dann empfehle ich dir, durch deinen Fachbetrieb die minimale Laufzeit zu verlängern. Das kann er über den Parameter 5005 machen. Standardmäßig steht dieser auf 180 Sekunden. Ich empfehle, dass er dazu auch nochmal kurz Rücksprache mit unserem Technischen Dienst hält. Gerne kannst du mich dazu auf dem Laufenden halten. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo, habe die Laufzeit auf 360sec geändert, das führt aber zu nichts. 

zu beobachten war noch das die dünnere kälteleitung einfriert. liegt es vlt doch am kältemittelmangel oder an einem fühlerproblem? 

Das kann ich so nicht beurteilen. Was hat denn dein Fachbetrieb mit unserem Technischen Dienst dazu besprochen? Wenn es nicht hilft, dann werden die Kollegen dort die weitere Vorgehensweise festlegen.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo

ich habe dasselbe Problem, im Heizbetrieb und Warmwasser funktioniert es, im Kühlbetrieb kommt die Meldung 4C.

Umstellen der Adresse 5005 bringt nichts, da der Verdichter nach 2 Minuten ausschaltet.

Der Verdichter ist neu, die Füllmenge stimmt. Ich habe auch den Antrieb 4-Wege Ventil getauscht, denn obwohl 230V ankagen schaltete es nicht.

Seriennummer: 7745687701259118 

Was nun?

Danke

LG

20230724_104633.jpg
20230724_104649.jpg
20230724_105229.jpg

2. Startversuch nachdem 5005:600 eingestellt wurde, jetzt läuft die Anlage

Aber warum vorher nicht?