abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Heizwasserdurchlauferhitzer

Hallo.

Bei meiner Anlage Vitocal 250 A mit Pufferspeicher ist im Smart grid Modus 2 mal der Heizwasserdurchlauferhitzer angesprungen. Welche Ursache können das haben?

Vielen Dank im voraus. 

 

 

2 ANTWORTEN 2

Vor allem ,wenn der Temperaturhub zu gross ist. Sprich,der Puffer ungewöhnlich kalt war. Oder die Zieltemperatur zu hoch gewählt wurde. Wobei diese bei.einem.Puffer nicht direkt eingestellt werden kann,sondern sie sich ergibt.

Oder Filter/Sieb in der Außeneinheit, gegebenenfalls weitere in der Leitung zwischen IDU und ODU, muß gereinigt werden damit der Volumenstrom wieder passt und Wärmeübertragung ungestört stattfinden kann.

 

Gruß Karl 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025
Top-Lösungsautoren