Guten Tag Community,

Vitocal 252-A  AWOT-E-AC-AF 251.A13   Berlin heute Nacht minus 8° C

Elektrische Zusatzheizung ist ausgeschaltet - wurde heute Nacht gestartet.

Viele Grüße

4 ANTWORTEN 4

Frostschutz?


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Bestimmt im Rahmen eines Abtauvorganges.
Dort wird - bei Bedarf - der Zuheizer zugeschaltet, auch wenn er sonst deaktiviert ist.

Vielen Dank! Kann ich in der App oder am Display Inneneinheit sehen, ob ein Abtauvorgang stattgefunden hat.

Grüße aus dem sehr kalten Berlin

Nein, App und Display zeigen das nicht direkt an.

Da müsstest du schon "tiefer" in die Anlage schauen.

Ich nutze viventlog