Hallo zusammen,
im Sommer nutzen wir die Kühlfunktion unserer Vitocal 200-S.
Wir bekommen aber die Einstellungen nicht ganz zu unserer Zufriedenheit parametrisiert.
Knackpunkt ist letztlich die minimale Vorlauftemperatur. Im Moment ist eine minimale Vorlauftemperatur von 19 Grad eingestellt.
Dennoch geht die Vitocal unter diesen Wert, teilweise sogar deutlich (16 Grad)
Irgendwann springt natürlich der Tauwächter an...
Gibt es eine Möglichkeit, dass die WP die Einstellung der minimalen Vorlauftemperatur als Fixwert betrachtet und unter keinen Umständen unter diesen Wert fällt?
vielen Dank und Grüße
Hi!
du sprichst mir aus der Seele….ich habe seit ein paar heißen Tagen exakt das gleiche Problem….ich hoffe jmd weiß ein Lösung dafür, da ich selbst nach intensiver Suche nichts finde…
lg Flo
Hallo @eastw00t, hallo @Flopa91,
Grundsätzlich ist die minimale VLT abhängig von der Ist-RT und Luftfeuchtigkeit. Eine Taupunkttabelle gibt Aufschluss darüber wann es zu Schäden an Bauteilen kommen kann.
Die niedrige VLT von ≤16°C wird bei NC von einer an der VLT orientierte minimale VLT - 3K bestimmt, bei der 200-S mit AC soweit ich weiß durch die Hysterese, die auch zur Steuerung der Heizkennlinie verwendet wird. Zur Beantwortung eurer Fragen wie das angepasst werden kann werft doch mal einen Blick auf Haus zu warm.
Gruss Gwyn
Danke für deine schnelle Antwort! Aber wie kann ich als Endkunde Parametereinstellungen verändern?
ich kann maximal die Heizkurve anpassen (Neigung, Niveau)….
Bzw warum wird das vom Kundenservice nicht gleich richtig eingestellt…weil anscheinend haben ja sehr viele Leute ähnliche Probleme…
Die minimale Vorlauftemperatur für den Kühlbetrieb begrenzt die Solltemperatur. Der Wert kann selbstverständlich um die Ausschalthysterese unterschritten werden. Wenn ständig der Feuchteanbauschalter auslöst, muss die minimale Vorlauftemperatur angehoben werden. Dass dieser Wert noch im Laufe des Betriebs angepasst werden muss, ist normal, da dies immer von den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort abhängig ist.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
ich konnte mich in der Zwischenzeit etwas quer durch mehrere Threads lesen und zumindest für mich mal etwas Licht ins Dunkel bringen.
Zunächst mal gehe ich hier wie gesagt von der 200-s mit AC und ohne Raumfühler aus.
Dass beim Kühlbetrieb die Vorlauftemperatur so weit runter gekühlt wird liegt letztlich an mehreren Parametern.
Die minimale Vorlauftemperatur beim Kühlen ist soweit ich mich erinnere im Auslieferungszustand auf 15 Grad eingestellt.
Zu diesem Wert muss man die Ein- und vor allem die Ausschalthysterese mit berücksichtigen, welche zudem auch fürs Heizen gelten. Diese kann man auch nur im Experten Modus ändern (Codierebene 2).
Die Ausschalthysterese ist bei mir im ALZ auf 40 bzw. 4K gestellt. Somit wäre der minimale Vorlauf inkl. Hysterese im ALZ bei 11 Grad.
Lange Rede kurzer Sinn... ich habe die minimale Vorlauftemperatur nun auf 21 Grad eingestellt, weil ich nicht will, dass mein Vorlauf unter 17 Grad fällt. Meine Kühlkurve sieht keine Vorlauftemperatur unter 17 Grad vor... somit bin ich in der Hoffnung, dass es sich nun bei 17/18 Grad Vorlauftemperatur einpendelt.
Das hat am letzten warmen Tag gut funktioniert - allerdings hat das Wetter nun wieder umgeschlagen und es wird nicht mehr gekühlt. Somit fehlt noch die "Langzeiterfahrung".
Danke für deine Rückmeldung - mit dem Parameter der min. Vorlauftemperatur arbeite ich jetzt erstmal.
Gibt es ein Handbuch / Dokumentation für die Codierebene 1 und 2? Vor allem für Codierebene 2 wäre das hilfreich, weil keine Beschreibung der Parameter am Gerät dargestellt ist.
Ein Handbuch für die 2. Codierebene kann ich dir nicht zur Verfügung stellen. Nachfolgend der Link zur Serviceanleitung der Regelung.
Viele Grüße
Flo
Hallo eastw00t,
wo hast du denn die 4K (ALZ=40) für die Ausschalthysterese gefunden? (welcher Parameter ist das?). Ich habe schon alle möglichen Manuals durchforstet, aber zu Einschalthysterese/Ausschalthysterese für den reinen Heiz-/Kühlbetrieb finde ich nix (oder bin auf dem falschen Pfad).
Besten Dank vorab und Grüße,
Torsten
Hi Torsten,
die Ausschalt- und Einschalthysteresen findest du in Codierbene 2.
Dort kannst du Einstellungen Vornehmen, die auch zu Schäden an der WP führen können, daher sehr mit Vorsicht zu genießen.
Die Hysterese Werte gelten fürs Kühlen UND Heizen, daher habe ich davon erstmal die Finger gelassen, weil ich mit dem Heizverhalten der Anlage eigentlich zufrieden bin.
Guten Morgen und danke für die Rückmeldung.
Ja, die Codierebene 2 ist mir bekannt und ich habe auch in den Tiefen des WWW eine Viessmann-Übersicht zu den dort gelisteten Parametern gefunden. Leider sind unter dem Suchbegriff "Hysterese" keine sinnvollen Parameter dabei, die den Heizkreis betreffen. Da du in deinem Post geschrieben hattest, dass deine Hysterese auf 40 (4K) eingestellt ist, dachte ich du weißt auch welche Parameter-Nummer das ist..
Danke und Grüße,
Torsten
Hallo Torsten!
Leider sind unter dem Suchbegriff "Hysterese" keine sinnvollen Parameter dabei, die den Heizkreis betreffen. Da du in deinem Post geschrieben hattest, dass deine Hysterese auf 40 (4K) eingestellt ist, dachte ich du weißt auch welche Parameter-Nummer das ist..
Die Hysterese ist in den Parametern 7304 (Einschaltschwelle) und 7313 (Ausschaltschwelle) hinterlegt. Aber Vorsicht, die hinterlegten 20/40 haben bei üblicher VL-Steuerung beim Heizen ihren Sinn. Selbst modulierende WPs fahren mit hoher Leistung an. Wird in dieser Phase die Ausschaltschwelle erreicht, fängt die WP massiv zu takten an.
Einen dT von ≤4K (Voreingestellt 6K) kann ich daher nur empfehlen wenn, wenn gleichzeitig von VL-Steuerung auf RL-Steuerung umgestellt wird. Dieses erfordert aber etwas Erfahrung, da im RL das verhalten der Heizkennlinie etwas anders als beim VL ist und die richtige Einstellung etwas Kenntnisse der Hydraulik benötigt. Kein Hexenwerk, aber halt nicht so nebenbei machbar.
Gruß Gwyn
Danke, Gwyn! Das hilft mir schon weiter! Bei mir ist 7304 auf 2K und 7313 auf 4K gestellt, also die von dir erwähnten dT von 6K. Passt soweit und läuft ganz gut.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |