Hallo Flo, ich konnte mich in der Zwischenzeit etwas quer durch mehrere Threads lesen und zumindest für mich mal etwas Licht ins Dunkel bringen. Zunächst mal gehe ich hier wie gesagt von der 200-s mit AC und ohne Raumfühler aus. Dass beim Kühlbetrieb die Vorlauftemperatur so weit runter gekühlt wird liegt letztlich an mehreren Parametern. Die minimale Vorlauftemperatur beim Kühlen ist soweit ich mich erinnere im Auslieferungszustand auf 15 Grad eingestellt. Zu diesem Wert muss man die Ein- und vor allem die Ausschalthysterese mit berücksichtigen, welche zudem auch fürs Heizen gelten. Diese kann man auch nur im Experten Modus ändern (Codierebene 2). Die Ausschalthysterese ist bei mir im ALZ auf 40 bzw. 4K gestellt. Somit wäre der minimale Vorlauf inkl. Hysterese im ALZ bei 11 Grad. Lange Rede kurzer Sinn... ich habe die minimale Vorlauftemperatur nun auf 21 Grad eingestellt, weil ich nicht will, dass mein Vorlauf unter 17 Grad fällt. Meine Kühlkurve sieht keine Vorlauftemperatur unter 17 Grad vor... somit bin ich in der Hoffnung, dass es sich nun bei 17/18 Grad Vorlauftemperatur einpendelt. Das hat am letzten warmen Tag gut funktioniert - allerdings hat das Wetter nun wieder umgeschlagen und es wird nicht mehr gekühlt. Somit fehlt noch die "Langzeiterfahrung". @Flo_Schneider Danke für deine Rückmeldung - mit dem Parameter der min. Vorlauftemperatur arbeite ich jetzt erstmal. Gibt es ein Handbuch / Dokumentation für die Codierebene 1 und 2? Vor allem für Codierebene 2 wäre das hilfreich, weil keine Beschreibung der Parameter am Gerät dargestellt ist.