abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 200-S Frostschutz Heizkreis

Hallo Flo,

meine Vitocal 200-S erhitzt einen 750L multivalenten Speicher. Dieser versorgt 2 getrennte Heizkreise (Fußbodenheizung und Heizkörper). Die Fußbodenheizung läuft 24/7 und der Heizkörperkreis läuft von 5:30 Uhr bis 22:00 Uhr.

Jetzt haben wir die ersten kalten Nächte um 0°C und plötzlich startet nachts die Pumpe vom Heizkörperkreis. Im Haus und Keller ist es min. 18°C. Welche Frostschutzfunktion startet mir die Heizkörperpumpe und wie kann ich das unterdrücken oder die Einschalttemperatur für die Frostschutzfunktion runter setzen? Im Haus wird es niemals so kalt das etwas einfrieren würde. Zumindest nicht bei Außentemperaturen > -15°C.

Vielen Dank

Andreas  

2 ANTWORTEN 2

Hallo Flo,

hast Du eine Idee wie ich den Frostschutz für die Heizkreispumpe ändern kann?

Viele Grüße 

Andreas

Die Frostschutzgrenze kann über den Parameter 7006 angepasst werden. Dieser befindet sich in der 2. Codierebene und ist deshalb mit Vorsicht zu genießen.

Aber das Risiko ist ggf überschaubar

AWB-E-AC 201.D09
7721262105828124
Top-Lösungsautoren