Hallo zusammen, wir haben eine Vitocal 350-G 351.B20 + Vitronic 200 Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Umrüstsatz Wasser/Wasser für Betrieb mit Brunnenwasser bei ca. 12°C Vorlauf von der Primärquelle (S/N: 7637415029928247). Gemäß Technischem Datenblatt hat diese Wärmepumpe regulär eine Nenn-Wärmeleistung von 20,5 kW (B0/W35). Mit Umrüstsatz Wasser/Wasser wird eine Nenn-Wärmeleistung von 25,4 kW (W10/W35) angegeben. Was ist nun bei Parameter 5030 bei Wasser/Wasser-Betrieb anzugeben? 20 oder 25? Wird eigentlich immer abgerundet bei Parameter 5030 (20,5 mathematisch gerundet wären 21)? Und mit welchem Wert ist Parameter 600D zu berechnen in Kombination mit einem Vitocell 120-E, Typ SVW-910-S1: 10 K/h * 20,5 * 100 / 642 = 32 (31,93) 10 K/h * 25,4 * 100 / 642 = 40 (39,56) 10 K/h * 28,7 * 100 / 642 = 45 (44,70) (diese Nenn-Wärmeleistung steht unter Leistungsdaten Heizen nach EU-Verordnung) Vielen Dank!