Hallo
und vielen Dank für die Ideen und Tips. Gestern haben mein Installateur und ein Elektriker das 'Problem' behoben. Es gab wohl eine 'Brücke' in der Elektrifizierung der Anlage, die dazu geführt hat, daß bei EVU-Abschaltung der Fehler C2 (statt C5) angezeigt wurde. Nach entfernen dieser 'Brücke' erschien (richtiger Weise) C5 im Display. Zunächst schaltete sich die Anlage aber nicht wieder ein. Erst nach Anruf bei der Störungsstelle der Rhein Energie Köln, die ein entsprechendes Aufhebungssignal (wiederholt) sendete, schaltete sich die WäPu wieder an. Hoffe, das bleibt jetzt so! Vielen Dank nochmals und schönen Tag!