Hallo, wir haben eine Vitocal 200S mit WO1C Steuerung.
Im Kühlmodus lößt gelegentlich der Fehler "Schutzeinrichtung Primär CA" aus, wenn sich Kondensat auf den Rohren gebildet hat (Feuchteanbauschalter). Funktioniert eigentlich wie es soll, jedoch wird der Verdichter dabei nicht ausgeschaltet!
Wir haben festgestellt, dass der Verdichter und die Pumpe trotz CA Fehler einfach weiterläuft. Oftmals bis spät in die Nacht herein, obwohl es ja draußen inzwischen nicht mehr heiß ist. Kommt jedoch dann eine Heizwasseranforderung, wird der Heizstab verwendet.
Eigentlich ist es so gedacht, dass wen die angeschlossene Photovoltaik genügend Strom liefert, dass dann die Kühlung aktiviert wird. Eingestellt ist daher, dass bei Photovoltaikstrom die Kühltemperartur um 4Grad heruntergesetzt wird. Sobald also die Sonne weg ist, sollte auch die Kühlung ausgehen. Aber nicht bei Fehler CA, da läuft einfach alles weiter. und weiter. und weiter.
Schaltet man dann die Anlage aus (am Schalter) und wieder an, so erscheint zwar der Fehler "Schutzeinrichtung Primär CA", aber die Anlage ist aus.
Kann es sein, dass da irgendwo eine Option nicht aktiviert worden ist?
Hallo Schlocke,
das hört sich sehr seltsam an. Informiere bitte deinen Fachbetrieb, damit sich einer unserer Servicetechniker vor Ort dem Problem annehmen kann.
Beste Grüße, °ch
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
6 | |
6 |