Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

ViCare App - Zeitprogramm - Normal, Oben, Temp. 2

Hallo Zusammen,

ich habe eine VitoCal 200-S und steuere diese mittels der ViCare App.

Leider haben wir regelmäßig kein Warmwasser und ich glaube das liegt noch irgendwie an den Einstellungen die ich in der App vorgenommen habe.

Ich kann in der App eine "Normal" Temperatur für das Warmwasser angeben. Jedoch gibt es dann unten bei den Zeitphasen noch unter "Betriebsmodus" die Optionen Temp.2, Normal, Oben.

Was muss ich hier jetzt wählen? Was ist der unterschied zwischen diesen 3 Modis?

 

Gruß Hubert

58 ANTWORTEN 58

Betriebsstatus für die Warmwasserbereitung

„Oben“
Der obere Teil des Warmwasser-Speichers wird auf „Warmwassertemp. Soll“ aufgeheizt, z. B. bei geringerem Warmwasserbedarf. (Werkseitige Einstellung: 50 °C)

„Normal“
Das gesamte Volumen des Warmwasser- Speichers wird auf „Warmwassertemp. Soll“ aufgeheizt. (Werkseitige Einstellung: 50 °C)

„Temp. 2“
Das gesamte Volumen des Warmwasser-Speichers wird auf den an der Wärmepumpenregelung eingestellten
„WW-Temperatur Soll 2“ aufgeheizt. (Werkseitige Einstellung: 60 °C)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vitocal 333-G BWT 331.B08 / Vitovent 300-F H32S B280 / Vitocom 100 LAN1 / Vitoconnect 100 OPTO2 / Vitocomfort 200

Das gleiche Problem hatte ich übrigens auch mal, nachdem ich in der ViCare App im Heizzeiten-Assistent die Warmwasseraufbereitung in der Nacht deaktiviert und nur für früh 6 Uhr mit Einschaltoptimierung aktiviert hatte. Das Wasser war trotzdem Kalt, da vermuttlich nicht schnell genug erwärmt.
Ich würde Dir auch empfehlen die Warmwassertemperatur im Pufferspeicher permanent 24h auf der gewünschten Soll Temperatur zu lassen. Das spart am Ende mehr Energie durch nicht ständiges aufheizen und abkühlen und veringert so die Taktraten deiner Anlage.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vitocal 333-G BWT 331.B08 / Vitovent 300-F H32S B280 / Vitocom 100 LAN1 / Vitoconnect 100 OPTO2 / Vitocomfort 200

Vielen Dank, für die Erklärung

Ist wohl wirklich besser 24h das zu machen.

Nur weil ich es aber noch verstehen möchte.

Wir haben einen Schichtenspeicher mit glaube ich nur 2 Sensoren. Für Warmwasser und Heizwasser. Wie funktioniert das dann dort mit diesen 3 Modis? Oder wird da dann wirklich der ganze Speicher auch aufgeheizt?

Gruß Hubert

Hallo Koeber

 

Was meinst du mit dem Pufferspiecher?

Ich habe einen Puffer bei mir für den Heizkreis. Warmwasser liegt separat und hat keinen eigenen Pufferspeicher.

 

Danke

Ich habe dazu eine Frage.

Ich habe einen kombinierten Speicher (unten Heizungswasser für die Heizkreise, oben Heizungswasser für die Frischwasserstation).
Stelle ich beim Zeitprogramm Pufferspeicher auf „Normal“, „oben“ oder „Festwert“?

Hi ,

das hängt davon ab, was Sie machen wollen.

Hier die Betriebsstatus für Heizwasser-Pufferspeicher:
Die verschiedenen Betriebsstatus geben an, wie die Beheizung des Heizwasser-Pufferspeichers erfolgt.

 

Normal"
Das gesamte Volumen des Heizwasser-Pufferspeichers wird auf den größten Vorlauftemperatur-Sollwert aller angeschlossenen Heizkreise aufgeheizt.
Der Vorlauftemperatur-Sollwert eines Heizkreises ergibt sich aus der Heizkennlinie, der Außentemperatur und der gewünschten Raumtemperatur.

 

Oben"
Der obere Teil des Heizwasser-Pufferspeichers wird auf den größten Vorlauftemperatur-Sollwert aller angeschlossenen Heizkreise aufgeheizt. Es steht eingeringeres Volumen an Heizwasser zur Verfügung.

 

Festwert"
Das gesamte Volumen des Heizwasser-Pufferspeichers wird auf einen festen Temperaturwert aufgeheizt, den Ihr Heizungsfachbetrieb eingestellt hat. (Parameter 7202 Temperatur in Betriebsstatus Festwert für Pufferspeicher)
Sie können diesen Betriebsstatus beispielsweise nutzen, um den Heizwasser-Pufferspeicher mit günstigem Nachtstrom aufzuheizen.

Hinweis
Oberhalb einer bestimmten Außentemperatur wird der Heizwasser-Pufferspeicher auch im Betriebsstatus „Festwert" nicht mehr beheizt. Diese Ausschaltgrenze kann durch Ihren Heizungsfachbetrieb angepasst werden. (Parameter 7208 Temperaturgrenze Betriebsstatus Festwert für Puffersp.)

Siehe weitere Infos anbei in der VITOTRONIC 200 Bedienungsanleitung ab Seite 44 (Heizwasser-Pufferspeicher) & Serviceanleitung ab Seite 199 (Parametergruppe Pufferspeicher)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vitocal 333-G BWT 331.B08 / Vitovent 300-F H32S B280 / Vitocom 100 LAN1 / Vitoconnect 100 OPTO2 / Vitocomfort 200

Hallo,

danke für die Info - leider ist es mir noch nicht ganz klar.
Ich möchte im Pufferspeicher zwei verschiedene Temperaturbereiche nutzen.
- Bereich 1 für die Fußbodenheizung
- Bereich 2 zur Erwärmung des Warmwassers (über Vitotrans 353)

Welche Einstellung ist dann zu treffen?

Hallo JohnnyChimpo,

 

wenn du einen Kombipufferspciehr hast (er ist zuständig für die Warmwasserbereitung und den Heizbetrieb), dann sind dort auch zwei Sensoren eingeschoben. Einen für die Warmwasserbereitung und einer für die Heizwasserpufferung. Je nachdem, bei welchem die Hysterese unterschritten ist, wird die Wärmepumpe entsprechend aufheizen. Jeder hat einen unterschiedlichen Sollwert und es kann auch separate Heizzeiten dafür eingestellt werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Hi,

 

wie ist es denn dann mit dem Zeitprogramm?

Stelle ich da dann "oben", "normal" oder Festwert ein?

 

Was bewirkt denn die Einstellung in dem Zusammenhang? Und was sollte ich einstellen?

Die Einstellung hängt grundsätzlich immer von deinen persönlichen Komfortwünschen ab. Hast du dauerhaft Warmwasser einprogrammiert, unabhängig von der gewählten Betriebsart, dann wird es passieren, dass die Wärmepumpe hauptsächlich Warmwasser bereiten wird und keine Aufheizung für den Heizbetrieb vornimmt. Dadurch muss die Wärmepumpen immer höhere Vorlauftemperaturen erzeugen, wodurch der Energieverbrauch natürlich höher ist. 

 

Bei meiner eigenen Anlage (ebenfalls KOmbispeicher aber keine Frischwasserstation) habe ich die Warmwasserzeiten so eingestellt, dass diese nur dann gemacht wird, wenn ich weiß, dass Warmwasser in jedem Fall benötigt wird. Im Moment ist dies einmal am Abend und die Zeit ist auf 1h eingestellt. Wird zu anderen Zeiten Warmwasser benötigt, aktiviere ich die "Einmal Warmwasserbereitung". Dabei wird auf den 2. Sollwert aufgeheizt. Dies kann auch gut genutzt werden, wenn gebadet werden soll, wo in der Regel aufgrund der Warmwassermenge eine höhere Speichertemperatur benötigt wird. 

 

Bei Wärmepumpen sollte jedes unnötig aufgeheizte Grad Vorlauftemperatur vermieden werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Und was bewirken die Einstellungen "oben", "normal" oder Festwert?

Bei allen drei Arten erfolgt der Start der Warmwasserbereitung, wenn am oberen Speichertemperatursensor der Sollwert um die eingestellte Hysterese unterschritten wurde. 

 

Abgeschaltet wird bei der Art "oben", wenn die Solltemperatur am oberen Sensor erreicht wurde. Bei "Normal" und "2. Temp." wird abgeschaltet, wenn der Sollwert am unteren Sensor im Speicher (falls vorhanden) oder am Sekundär-Rücklaufsensor erreicht wurden. Der Unterschied zwischen den beiden ist, dass verschiedene Sollwerte verwendet werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

mich beschäftigt grade auch diese Frage mit der Solltempertatur Oben. Ich habe eine Vitocall 200-s mit Vitotrans 353 FWM. Kurze Erfahrungswerte. Habe zwei Wochen die WW Einstellung wie folgt getestet und mir mal den Verbrauch angesehen. Dafür habe ich zwei Zeitprogramme am Tag für WW eingestellt gehabt: 10:00-13:00 und 17:00-20:00. Im Gegenzug dazu habe ich jetzt die Zwei Programme zusammengefasst, also von 10:00-20:00 pro Tag. Dabei habe ich gemerkt, dass sich die Betriebszeiten zu den Starts deutlich effizienter gestalten. Also weniger Takte für die ähnlichen Betriebsstunden. Das mal dazu.

Jetzt habe ich euren Beitrag hier gelesen bzgl. der Temperatur OBEN. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Tagsüber wenig WW verwendet wird und ich dann für diese Zeit auf OBEN programmiere, müsste dementsprechend weniger Energie aufgebracht werden, da ja nicht die vollen 300l für den WW Wärmetausch aufbereitet werden. Richtig? oder verstehe ich da was falsch? Meine Idee wäre, WW ja von 10:00-20:00 aber nicht zu viel (wenn Oben das bedeutet was ich denke) und nur bei Bedarf z.B. zum Baden oder länger Duschen, über Temp2. gehen. Wenn ich das so mache, kann ich in der Vicare App das irgendwie erkennen? Aktuell sind bei mir bei Warmwasserbereitung/ WW Temp und Speichertemp.-Oben immer gleich.. Was ist denn dann der Unterschied zwischen diesen beiden Temperaturanzeigen, wenn diese doch immer gleich sind? Oder ist das für einen Sensor vorgesehen, den ich vielleicht nicht habe? Danke schonmal für die Antwort. 

Hallo Paul80,

 

zur Erklärung, "Oben" bedeutet, dass die Anlage nach dem Sensor oben ein- und ausschaltet. Bei "Normal" und "2. Sollwert" wird nach dem Sensor oben ein und nach dem Sensor unten ausgeschaltet. Gibt es keinen Sensor unten, dann wird der Sekundär-Rücklaufsensor verwendet. In der App kannst du unter den Zeiten für Warmwasser auch einstellen, was verwendet werden soll. Mit Warmwassertemperatur ist der Durchschnittswert zwischen "oben" und "unten" gemeint. Wenn du keinen Sensor unten hast, werden beide Werte gleich angezeigt.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo. Vielen Dank für die schnelle Antwort. Von welcher Speichermege von den 300l darf man dann ausgehen wenn ich dann mein Zeitprogramm mit Oben einstelle?nur damit ich Gefühl dafür bekomme. Oder ist es jetzt bei mir egal ob ich auf Oben oder Normal einstelle, weil sowieso immer die kpl. 300l für den Wärmetausch aufgewärmt werden? Da bei mir ja anscheinend kein Sensor für unten eingebaut ist. 
Danke nochmal. Ob es ein Vorteil im Bezug auf den Verbrauch bringt werde ich jetzt mal testen. 

Wie beschrieben, wird bei "Normal" und "2. Sollwert" der Sekundärrücklaufsensor für die Abschaltung verwendet. Was die Speichermenge betrifft, kann ich das nicht pauschal beantworten. Eine Rolle spielt der Sollwert, die Hysterese und die Kaltwassertemperatur. Ich empfehle, dass du es einfach einmal ausprobierst, mit welcher Temperatur du zurecht kommst. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

ich melde mich mal zurück, weil ich ein Problem mit dem Warmwasser habe. Ich habe eine Vitocal 222 mit integriertem Warmwasserspeicher. Warmwasserbereitung einmal am Tag für eine Stunde von 19 bis 20:00 Uhr. 

Eingestellte Warmwassertemperatur 50°C. Am nächsten Morgen hatte ich immer 47,5°C im Speicher. Nun habe ich die Heizung mit bestimmten Heizzeiten eingeschaltet und musste feststellen, dass sich die Warmwassertemperatur stark verringerte nach Zuschalten der Heizung. Warmwasser vor Heizbetrieb gemessen (App) 47,5°C, Heizung für 1,5 h eingeschaltet, Warmwassertemperatur auf 43,5°C abgefallen. 

Dies würde meiner Ansicht nach bedeuten, dass aus dem Warmwasserspeicher Wärme in den Heizkreis abgegeben wird. Wie kann das passieren und wie kann das unterbunden werden?

Vielen Dank für Deine Bemühungen.

Viele Grüße 

Bernd 

 

Hallo BK2,

 

hier sollte einmal das interne Umschaltventil geprüft werden. Eventuell hat sich etwas davor gesetzt, was es blockiert. 

 

Viele Grüße
Flo

Also ich heize das WW nur einmal am Tag und da kriege ich einen Verdichterstart pro Tag. Geht wunderbar, nur einmal gegen 12:30 Uhr (Normal), da wir PV-Energie haben. Es passt genau ueber Nacht, dass am kommenden Tag die 5 Grad Hysterie erreicht werden und das faellt genau in das Zeitintervall, dass ich zur WW-Bereitung freigebe. Vitocal 222-S, 200 oder so Liter Speicher fuer WW, 2 Personen.

Michael

Hallo,

 

ich muss nochmal auf einen älteren Post einer meiner Vorredner zurückkommen.

 

Hier werden offensichtlich zwei Mechanismen vermischt.

 

1. Warmwasser-Bereitung:

Nur, wenn die Anlage einen zweiten WW-Sensor hat und man diesen der Anlage bekanntgegeben hat, nur dann hat man auch alle Optionen zur Verfügung.

 

2. Pufferspeicher für Heizkreis

JonnyChimpo wollte aber wahrscheinlich wissen, was es beim Pufferspeicher mit "oben", "normal", "Festwert" auf sich hat.

Auch mich interessiert das jetzt insofern, dass die Temperatur meines Puffspeichers immer mit "obere Pufferspeichertemperatur" angegeben wird.

 

Daher meine Frage:

Wie kann man der Anlage mitteilen, dass der Temperatursensor im Pufferspeicher des Heizkreises eben nicht "oben" ist, sondern "normal"?

Gibt es dafür einen Parameter oder geschieht das durch die Anschlussposition auf der Regelplatine?

 

VG

 

 

 

 

 

 

 

So, habe hier eine kompetente Antwort gefunden:

https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ausschaltoptimierung-Beheizung-Puff...

Der gewünschte Modus wird im Zeitprogramm Pufferspeicher eingestellt, welches direkt über das Hauptmenü erreichbar ist.

Die Wirkunsweise ist ähnlich zur WW-Bereitung.

 

In meinem Fall mit meinem 80 Liter Mini-Puffer macht sich der Unterschied zwischen "oben" und "normal" demnach kaum bemerkbar.

 

VG

Hallo Flo,

dieses sollte dann wohl idealer Weise der Heizungsbauer prüfen wegen der 5 jährigen Garantiezeit, oder?

Ich hätte noch eine Frage zum Standby Betrieb bei Außentemperaturen unter 0°C. Hierzu hattest Du ja schon erklärt, dass dies möglich ist, da das Frostschutzprogramm die Anlage vor Schaden schützt. Läuft in dem Fall die Heizkreispumpe ständig oder wie muss ich mir das Frostschutzprogramm vorstellen? Die Vitocal 222 S ist ja eine Splittanlage und im Außenbereich sind keine wasserführenden Anlagenteile vorhanden. Somit kann ja auch nichts einfrieren. Somit wäre im Standby Betrieb der Betrieb der Heizkreispumpe notwendig.

Vielen Dank für Deine Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

Bernd

Hallo Flo,

heute wurde die Wartung meiner WP durchgeführt. Ich habe dem Installateur das Problem mit dem WW mitgeteilt und ihn gebeten das Umschaltventil zu prüfen. Der Installateur hat auch die Überprüfung auch durchgeführt, konnte aber keine Einschränkung in der Funktion feststellen. Er hat im Heizbetrieb die Leitungen angefasst und war der Meinung, dass er es so empfindet als hier eine leichte Durchströmung des Kreises für die Warmwasserbereitung stattfindet.

Was bitte kann unternommen werden, um den Abtransport der Wärme in den Heizkreis zu unterbinden.

VG Bernd  

Dann schließt das Umschaltventil nicht zu 100%. Entweder sitzen Verschmutzungen davor oder es ist defekt und muss ausgetauscht werden.

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren