Verdichterstarts Abhängigkeit

Hallo zusammen,

seit September 2024 bin ich stolze Besitzerin einer Vitocal 250-A, seit der HB meines Vertrauens einen kleinen Fehler behoben hat (Ventil schaltete genau falsch herum, war etwas kalt...) sehr zufrieden, Heizkurve ist bereits recht gut eingeregelt, bin jetzt an der Feineinstellung für ein optimales Verhältnis Verdichterstarts zu Verdichterlaufzeit, ehrlich gesagt wüßte ich nicht was ich noch ändern sollte.... Daß es bei Temperaturen unter 5°C besser wird habe ich bereits bemerkt, was mir inzwischen auffällt: ich lasse und 5 Uhr und 18 Uhr das Warmwasser jeweils für 30 Minuten bereiten (ich habe Vitocell 120E mit Vitotrans 353), die Warmwasserbereitung hat ja bekanntlich Vorrang, sprich: danach wird der Pufferspeicher für den Heizkreislauf wieder aufgewärmt, und das gibt ganz oft einen Impuls für das Verhalten der Verdichterstarts, und zwar in beide Richtungen. Also nochmal genauer erklärt: wenn vor der Warmwasserbereitung der Verdichter konstant läuft, wechselt er danach in an / aus Verhalten (so 1 Start pro Stunde), manchmal auch umgekehrt. Es ist nicht immer so, aber oft. Also irgend einen Zusammenhang vermute ich da schon. Kennt jemandein ähnliches Verhalten, oder hat jemand eine Idee woran das liegt? Zur Verdeutlichung anbei Fotos.

Danke im Voraus und Grüße, Anja

23122024_IMG_5232.PNG
24122024_IMG_5233.PNG
27122024_IMG_5234.PNG
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Anja,

 

es gibt bei den FW-Versionen 2417 und wahrscheinlich auch 2404 ein Regelungsproblem in Verbindung mit Heizwasserspeichern. Die 2440 soll das beheben.
Gelöst: Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

45 ANTWORTEN 45

Hallo Anja,

 

es gibt bei den FW-Versionen 2417 und wahrscheinlich auch 2404 ein Regelungsproblem in Verbindung mit Heizwasserspeichern. Die 2440 soll das beheben.
Gelöst: Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community

Hallo Experte III,

danke für die Antwort! Wo sehe ich welche FW Version ich habe?

und ich bin noch neu hier, bist Du "privater Experte" oder von Viessmann?

Ich benutze bis jetzt nur die standard ViCare App da ich etwas seltsam finde daß Fa. Viessmann bei dem Gerätepreis für die Vitocal 250A Geld für eine App habben möchte....lohnt sich ViCare+ ?? Wie gesagt, ich stehe noch am Anfang...

Gruß, Anja

Gute Frage wegen "Privater Experte" oder von Viessmann ?

 

Hier gibt es nur einen Experten von Viessmann, 2 Dutzend kompetente Private. 

Ohne weitere Worte... 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.

Dann erstmal herzlich willkommen.
Du wirst womöglich noch auf weitere Merkwürdigkeiten in Zusammenhang mit deiner Anlage, der Kommunikation und dem Service von Viessmann stoßen.
Der VM-Experte, den @Küstenpumpe wahrscheinlich meint, ist der @Flo_Schneider. Er ist wirklich bemüht. Ansonsten ist es eine User-Community, die aber recht aktiv und hilfsbereit ist.
Ich brauche kein ViCare+. Vielleicht können andere berichten, wobei es ihnen ggf. hilft.

An die FW-Version kommst du an der Anlage über das Servic-Menü (PW: viservice). Dann findest du unter "Erkannte Geräte" beim HPMU-Führungsgerät die SW-Version. Der 4er-Block ist die relevante Ziffernfolge.
Grüße
ABR

Guten Morgen und danke für das Willkommen!

Der Name Flo Schneider ist mir bereits aufgefallen, ebenso wie die öfters vorkommende Kommunikationssttörung.

Aktuell läuft der Verdichter seit mind. 30 Stunden durch, aber das Diagramm sieht schon schräg aus....

Hast Du da eine Idee? Denkst Du das ist auch die FW, oder Heizkurve schlecht angepasst? Raumtemperaturen sind genau wie ich sie haben möchte.

Bindankbar für jeden Tipp!

Gruß, Anja

HK 28122024.PNG
28122024.PNG

Ich würde schon vermuten, dass das Regelungsverhalten mit der FW zusammenhängt. Allerdings gibt es bei den aktuellen Wetterverhältnissen u.U. auch eine ganze Reihe Abtauprozesse, die für Spitzen sorgen.
Wenn die Raumtemperaturen bei wechselnden Außentemperaturen und ohne Eingriff von RT-Regler stimmen, ist auch die Heizkurve nicht verkehrt. Das hängt letztlich sehr stark vom Dämmzustand des Hauses ab. Ein VLT-Limit brauchst du nicht? FBH?

Ich bin seit Mitte Dezember am "Feintuning", RT bei AT +10°C bis -3°C beobachtet und HK angepasst, alles bestens. Ja, es taut ordentlich ab, der Kies ist nass.

Was bedeutet:

Ein VLT-Limit brauchst du nicht? FBH?

Ich kenne noch nicht alle Kürzel 🙂

Mein Haus ist BJ 1967, Dach gedämmt, Radiatoren (teilweise vergrößert), Fenster gut.

Du schreibst gerade, dass du Radiatoren hast und keine Fußbodenheizung. Dann brauchst du kein Limit für die Vorlauftemperatur. Für Radiatoren hast du eine schön niedrige Vorlauftemperatur. Das ist gut für den Wirkungsgrad.

Ja, bis jetzt bin ich ehrlich beeindruckt daß das bei meinem nicht sanierten Haus mit den Vorlauftemperaturen so funktioniert! Ich habe ca.145 qm Wohnfläche (freistehend, Ortsrand) und fahre ohne Nachtabsenkung konstant 17,5-22°C (in den Raumecken gemesssen, macht ja großen Untersschied). Der Wirkungsgrad geht allerdings gerade in die Knie (siehe vorheriges Diagramm 😞 )

 

JAZ 29122024.PNG

Sieht erstmal nicht ungewöhnlich aus. Läuft die elektrische Zusatzheizung (unter Stromverbrauch) ungewollt mit?

Nein, hat der HB inzwischen auch deaktiviert (lief insgesamt weniger als Stunde)

...also für mich sind das Heizstab-Peaks.  

Muss jeder selber entscheiden ob er/sie sich ne WP oder einen einen Durchlauferhitzer gekauft hat.

Bei mir ist dieser Nonsens Stromlos, bzw. hat eigene 3 Automaten - My Rules, ich habe schließlich ne WP und keinen Durchlauferhitzer.

 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.

Wie oben gerade geschrieben: Heizstab ist aus

Bei den Peaks oder nach den Peaks ? 

 

Der Screenshot ist vom 28. Dezember !   11Kw sind doch Heizer-Peaks . Auf dem Bild laufen die. 

Wann sollen die angeblich "off" gegangen sein ?  Heute Nacht war der HB  bei dir  ? 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.

Da die elektrische Leistung niedrig (<3-4kW) und auch das Verhältnis zur Wärmeleistung halbwegs konstant bleiben, sehe ich hier keinen Hinweis, dass die Spitzen von der Zusatzheizung kommen.

Ok, ich habe die roten Peaks als Heizer eingeordnet. 

El. Leistung vs. Wärmeleistung konnte ich nicht ganz nachvollziehen, das wären an  einigen Peaks  ein COP von 4-5  - oder spinnt die Software hier mal wieder rum ? 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.

der Heizungsbauer hat den Heizstab am 12.12.2024 abgeschaltet. Mehr kann ich nicht sagen

er war mal irgendwann angegangen und zeigt eine Betriebsstunde, und das hat sich seitdem nicht geändert

Bekanntermaßen sind die Werte nicht ganz real. Der Stromverbrauch wird zu gering geschätzt und die Wärmeleistung zu hoch "berechnet". Außerdem ist die zeitliche Auflösung in ViCare mit 15min sehr schlecht. Aber als Anhaltspunkt und Vergleich kann es herhalten.

was bedeutet jetzt COP schon wieder?

wie gesagt, ich bin erst daran, mich in das Thema richtig rein zu knien

Coefficient of Performace, also der aktuelle Wirkungsgrad.
Im Vergleich dazu ist die Jahresarbeitszahl JAZ über das Jahr gemittelt.
Der Seasonal COP ist eine Abschätzung der JAZ für definierte Klimaverhältnisse.

danke für die vielen Erklärungen👍

Guten Morgen,

inzwischen weiß ich daß diese Ausreiserpeaks vom Abtauen kommen, bin heute als der gezogene Strom immer mehr wurde rausgerannt in den Hof und habe zugeschaut: der Verdichter brummt hörbar, immer mehr, und dann kommt ein Wasserschwall! (na ja, dann habe ich das große Loch für Streifenfundament und Kiessickerbett nicht umsonst gegraben 🙂 ). Ich bin aber doch etwas geschockt daß so oft abgetaut wird und das auch so viel Energie verbraucht, ist ja fast so viel wie für das Heizen....wie wird das erst wenn es richtig kalt ist?? Und wenn nach dem Abtauen der Ventilator angeht knattert der gewaltig! Wurde mit der Zeit etwas weniger, aber nicht mehr so schön leise wie vorher....würde mich interessieren ob das alles so normal ist.

Ich schreibe gerade alle für den HB auf (bin bei Kapitel 4 von meinem Roman "die WP & ich")

Gruß, Anja

Die häufigen Abtauprozesse sind der aktuellen Witterung mit Temperaturen um den Gefrierpunkt bei hoher Luftfeuchte geschuldet. Wenn es richtig kalt ist, kann kaum noch Luftfeuchte kondensieren und gefrieren.
Die Lüftergeräusche werden gerade von vielen gemeldet. Habe ich auch ein bisschen. Problem ist Eisbildung an den Lüftern. Abhilfe kann hier eine Ringheizung für die Lüfter schaffen, die aber nicht ganz billig ist (ca. 250€ pro Lüfter + Einbau).