Meine Vitocal 250A dreht seit einigen Wochen ca. alle 4-5 Stunden hoch. Heißt: sie schließt wie bei der Warmwasserbereitung den Heizkreis und fängt an unter sehr hohem Stromverbrauch einfach mal die Vorlauftemperatur hochzudrehen. Einfach so, denn keinerlei Zeitprogramm oder sonstige Einstellung verlangen dieses Verhalten. Da ich die Anlage noch nicht lange betreibe, kann das natürlich auch ein klassischer Anwenderfehler sein - aber normal ist das nicht - ODER?
Würde mich über Ideen / Hinweise / Rückfragen freuen, vielen Dank.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Das dürften normale Abtauvorgänge sein. Dabei wird der integrierte Speicher aufgeheizt und dann zur ODU geschickt. Auch ganz spannend, sich das mal an der Anlage anzuschauen.
Hallo @heat42
schau doch mal unter viguide.viessmann.com im Ereignisprotokoll nach, was eure WP in diesen Zeiten tatsächlich gemacht hat, dann weißt du mehr.
Unsere 250 taut aktuell bei diesen Temperaturen ca. alle 2 Stunden ab (3-Familienhaus).
Gruß
Andreas
Das dürften normale Abtauvorgänge sein. Dabei wird der integrierte Speicher aufgeheizt und dann zur ODU geschickt. Auch ganz spannend, sich das mal an der Anlage anzuschauen.
Hallo @heat42
schau doch mal unter viguide.viessmann.com im Ereignisprotokoll nach, was eure WP in diesen Zeiten tatsächlich gemacht hat, dann weißt du mehr.
Unsere 250 taut aktuell bei diesen Temperaturen ca. alle 2 Stunden ab (3-Familienhaus).
Gruß
Andreas
Super, danke! Das macht natürlich Sinn und passt auch zum ersten Auftreten "des Phänomens" 😉
Das scheint ein immitierter Abtauvorgang zu sein, wo keiner nötig ist.
Haben andere aufgrund ihrer Auswertungsgrafiken nachweisen können.
Ich hab das auch alls ca 6 Stunden aber wie es aussieht nicht immer.
Woran erkennst du an den Angaben, dass es kein normaler Abtauvorgang ist?
Weil kein Frost draußen ist.
Bin auch durch Zufall unter Homeassitant beim Auslesen der Daten darauf gestoßen.
Gegen 9:00 , 15:00, 21:00... Hohe Enegieverbräuche, die ich nicht deuten konnte. Dann gegoogelt und da
fand ich, dass dies andere ale nicht notwendige Abtauvorgänge deuteten.
In Tat lief einwenig Abtauwasser ab. Das Register war frei aber villeicht waren Leitungen vereist ???
Mal aufs Datum von dem Thread geschaut? 🤔
Leider nicht.
Ist zwar die 222-A aber habs eben bei meiner 250-A festgestellt
Bei 4/5°C AT habe ich auch noch Abtauvorgänge. Die WP kühlt den Verdampfer ja runter.
Darüber allerdings noch keine.