Hallo,
ich nutze bei meiner o.g. Wärmepumpe die SmartGrid Funktion um bei PV-Überschuss die Brauchwassertemperatur und die Vorlauftemperatur über ein potentialfreies Relais anzuheben. Angeschlossen ist das über den Kontakt 143.4. Die Temperaturanhebung Brauchwasser funktioniert auch. Bisher habe ich nicht feststellen können, dass die Vorlauftemperatur ebenfalls erhöht wird. Oder muss dazu der Kontakt 143.5 ebenfalls geschaltet werden? Vielen Dank für eine Hilfestellung.
LG Miikoo
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Miikoo,
für die Maximaltemperaturfunktion müssen beide Kontakte gebrückt werden.
Viele Grüße
Flo
 Flo_Schneider
		
			Flo_Schneider
		
		
		
		
		
		
		
		
	
			
		
		
			
					
		Hallo Miikoo,
für die Maximaltemperaturfunktion müssen beide Kontakte gebrückt werden.
Viele Grüße
Flo
 Flo_Schneider
		
			Flo_Schneider
		
		
		
		
		
		
		
		
	
			
		
		
			
					
		Hallo Flo,
danke für die Info.
Gruß Miikoo