abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Plötzlich kein Warmwasser mehr 250-A

Hallo,

 

seit heute bereitet meine 250-A kein Warmwasser mehr. 

An der Anlage wurde nichts geändert. Ich habe diverse Dinge probiert:

- Einmalige Wassererwärmung

- Ändern des Zeitprofil oder der Art Umstellung Komfort auf ECO und zurück. 

- Ausschalten von Heizkreis 1 und 2

- Neustarten der Anlage

- Star des Hygieneprogramm einplanen. 

 

Es ist der Anlage aber komplett egal. 

Sie zeigt auch z.B. an dass das Hygiene Programm aktiv ist, aber der Verdichter ist aus. Gleiches bei manueller Wassererwärmung. 
Heizkreis 1 und 2 funktionieren

 

Im viGuide im Ereignisprotokoll sieht man nur nacheinander: 

Vergangene Status Meldungen: Status geändert:S.129 - Wärmepumpe Nachlaufphase
ID: 77-20-48-52-08-22-61-28
Keine Aktion erforderlich.
Vergangene Status Meldungen: Status geändert:S.118 - 4/3 Wege-Ventil in Position (Heiz-/Kühl-) Pufferspeicher
ID: 77-20-48-52-08-22-61-28
Abtaupufferbeladung oder Mindestvolumenstromfunktion aktiv
Aktive Status Meldungen: Status geändert: S.115 - 4/3-Wege Ventil in Position Trinkwasserbereitung
ID: 77-20-48-52-08-22-61-28
Trinkwassererwärmung kann durchgeführt werden
Aktive Status Meldungen: Status geändert: S.123 - Wärmepumpe Aus
ID: 77-20-48-52-08-22-61-28
Keine Aktion erforderlich.
 
Alles in der selben Minute..
 
Könnt ihr mir helfen? 

LG 
 
2 ANTWORTEN 2

An der Inneneinheit die Haube öffnen (von unten mit Schraubendreher drücken). Im Bedienfeld Service aufrufen, Passwort "viservice" eingeben und auf Aktorentest gehen, 4/3 Wegeventil aussuchen und ansteuern (25,50,75%). Wenn Du vor der Anlage stehst schaust Du direkt auf den Motor bei geöffneter Klappe.

Vorab kannst Du aber über Feld Home Allgemein oder Diagnose-Allgemein die Stellung des 4/3 Wege Ventil sehen.

Diesen kann man auch manuell verstellen, also auf Trinkwasser Erwärmung stellen und schauen ob sie anläuft.

Wenn das 4/3 Ventil schon auf der Stellung steht liegt es evtl. am Schwimmerventil in der Außeneinheit.

Heizbetrieb funktioniert ja scheinbar noch, die Abtauung auch?

Solltest Du eine extra Pumpe zum Zirkulationsbetrieb der WW Bereitung haben prüfen ob diese funktioniert.

Aber normal übernimmt die Pumpe in der Inneneinheit die WW Aufladung.

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023

Hallo,

vielen Dank für die Antwort. 

Ich muss aber noch mal eine Info hinterherschicken. Ich hatte die Wasserhygiene eingestellt. 
Nachts lief die Hygiene dann doch noch los. 
Seit dort hat sich der Fehler nicht mehr wiederholt. 

 

Aktuell beobachte ich das ganze 

Top-Lösungsautoren