Grüße zusammen, wir haben letztes Jahr ein Haus gekauft in der eine Vitodens 200 verbaut ist als "Unterstützung" für die vorhandene Schwerkraft Heizung. Leider war das System scheinbar nicht ganz so gut gedacht wie gewollt. Der Wärmeplattentauscher ist viel zu klein. Aber das ist nicht das Problem um was es mir geht. Die Heizung wird aktuell nur für die Warmwasseraufbereitung genutzt. Hierfür ist ein alter 160l Tank angeschlossen. Der Heizkreis ist komplett deaktiviert. Jezt zu dem Fehler: Die Heizung schaltet sich ein um das Warmwasser aufzuheizen. Man sieht das die Vorlauftemparatur konstant ansteigt. Ab ca. 80°C schaltet der Brenner ab, jedoch steigt die Vorlauftemparatur weiterhin bis ca. 95°C (Teilweise sogar bis 106°C). Ab ca. 90°C schaltet die Primärpumpe auf volle Kanne (100% von vorher 65%). Sobald das passiert steigt rapide die Abgastemparatur auf bis zu 125°C. An dem Punkt schaltet dann die Heizung in den Fehler "F.63". Woran kann das liegen? Wird das Wasser nicht schnell genug weggetragen, sprich ist die Primärkreispumpe kaputt? Wenn diese auf 100% schaltet wird sie auch extrem laut (siehe Video).