abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

KfW40+ Stromverbrauch zu hoch - Vitocal 200 D09 - was ist da los?

Mahlzeit,

 

ich habe ein Problem mit dem sehr hohen Stromverbrauch, und da es Wochen dauert bis mal ein Techniker vorbeischaut habe ich mich selbst hier und anderswo eingelesen. Bin natürlich ein Depp bei dem ganzen Thema aber versuche soviele Infos und Tips wie möglich aufzusaugen. Ein großes Danke an das Forum hier, ich konnte schon viel dazulernen von euch, danke!!

Nun zu unserem Problem.

 

Wir haben jeden Tag 30-35 KwH Stromverbrauch (einmal sogar 41) und das obwohl wunderschöner Neubau. Sind in der Übergangszeit eingezogen (Okt), dort war der Verbrauch etwas geringer (meist 20-27 KwH).

Meiner Meinung nach darf das nicht sein, da unser Haus sehr gut gedämmt ist. Primärenergiebedarf 11% vom Referenzhaus lt. Energieeinsparnachweis.

 

Paar Daten vom Haus.

KfW40+ Neubau Holzrahmenbau (Kampa), super gedämmt.

Wohnfläche 180qm auf 2 Stockwerken (plus Keller 90qm der zu 2/3 mit FBH bestückt ist, wird aber nicht geheizt, nur der Kellerflur, da offenes Treppenhaus).

PV und Batteriespeicher Vitocharge VX3.

Hybridspeicher Hancatherm 300L WW 100L Heizung

Wohnen hier zu 4. mit 2kleinen Kindern.

Standort Oberbayern Raum Ingolstadt

 

 

So. War schon paarmal mit dem Kundendienst in der Telefonschalte für ne halbe Std. und länger und habe nach Anweisung paar Einstellungen verändert.

Hat genau 0 gebracht.

Dann hab ich mich hier eingelesen, vieles von dem was hier empfohlen wird schon umgesetzt. 

Das hat schon bisschen was gebracht, nun sind wir bei den AT um den Nullpunkt meist bei 30KwH, manchmal bisschen drunter.

Habe aber das Gefühl dass ich mich mit den Einstellungen abwürge und nur dadurch die kleine Verringerung im Verbrauch erkaufe. Und allgemein frustet es mich natürlich ich hab mir nicht deswegen so ein Haus gebaut dass ich jetzt Heizlasten habe wie meine Eltern.

 

Hier noch meine Einstellungen, kann gerne Fotos nachliefern wenn gewünscht.

 

Haben nur FBH im Haus.

ERR alle voll auf, außer die 3 Schlafzimmer. Im Keller 2 von 3 Räumen per ERR auf OFF geschalten ebenso wie die Speisekammer im EG.

 

 

Raumsolltemp 20°

Zeitprogramm Heizen 24/7

Heizkurve Neigung 0,3 Niveau -3K (voreingestellt vom HB, hier hab ich noch nicht rumgespielt)

Heizen mit Elektro: an

Nachtabschaltung: aus, war nie aktiviert (mir ist aber aufgefallen dass gerade morgens im OG es etwas kälter ist ca 19°, und ne halbe Std. nachdem alle wach sind wieder die per ERR gedeckelten 20° erreicht. Vllt Zufall aber irgendwo auffällig. Sollte doch eig konstant alles laufen?

 

 

WW-Temp1 42° läuft 24/7

WW-Temp2 50° läuft 13-15 Uhr

WW mit Elektro: aus

Zirkulation läuft nur morgens 10min sonst nicht

Durchlauferhitzer steht bei 9h, konstant seit Wochen. Da sollte wirklch nichts an sein.

 

JAZ Zahlen von der Anlage, haben sich in den letzten Tagen aber verschlechtert:

JAZ Heizen 4,6 (war bei 5,1)

JAZ WW 3,1 (war bei 3,3)

JAZ Gesamt 4,1 (war bei 4,5)

 

Im EG sind die vom ERR gemessenen Termperaturen alle um die 22° außer Flur und Küche, die haben immer 1 bis 1,5° weniger, aber das passt erstmal, das Problem nehm ich später in Angriff wenn ich die Energiekosten grundsätzlich mal im Griff habe.

Im OG werden die Termperaturen logischerweise von den ERR gedeckelt (20°), im Bad is alles offen hier kommen leider nur 20.5 an. Is wohl ein häufigeres Problem muss auch da mal über ne andere Lösung nachdenken.

 

Zur Wärmepumpe (Vitocal 200 D09).

Betriebsstunden Verdichter 425h

Anzahl Starts Verdichter 1533

 

Ich denke, die WP ist zu groß für uns. Aber bin ja nur Laie. Das Verhältnis stimmt doch nicht oder.

 

Jedenfalls taktet das Teil unaufhörlich, auch jetzt wo mal 2 Tage -2 Grad waren läuft die nicht durch. Immer am takten. Einziges Mal wo sie durchgelaufen ist war, als ich mal zum Testen alle ERR aufgemacht habe (auch keller) und Raumsolltemp bissel rauf und geschaut hab wie das Verhalten dann war. WP lief zwar durch, Verbrauch schnellte aber in die Höhe, war also auch nicht praktikabel. Hab damals blöderweise aber nicht auf die VL Temperaturen geachtet.

 

Das wars erstmal ich stell noch paar Diagramme von beispielhaften Tagesverbräuchen rein gleich.

 

Es wäre sooo toll wenn uns jemand helfen könnte!

Bin mit meinem (eh schon begrenzten) Latein definitiv am Ende und weiss nicht wo weiter ansetzen. Ich dachte evtl. Heizkurve, aber die ist ja schon relativ streng, oder? oder mal Raumsolltemp bissl rauf und dann Heizkurve anpassen? Bin überfordert. Und über jede Hilfe froh.

Danke euch schon mal vorab Leute,

gruß

 

 

 

 

A4C100D7-6917-486E-89D0-5BF7A80547EC.png
40B185A9-3A2B-4117-9C58-4C025685B11F.png
B4A5E1B2-2F8C-45A0-903A-C7CC2BCFC8C3.png
18D2BF78-0C69-4BD3-A7E8-5835239C7B45.jpeg
59519285-530F-4785-9B3A-4493AD2D62E6.jpeg
D42838BB-FDD1-4943-8778-F754F858BE15.jpeg
101 ANTWORTEN 101

Bin auch Kampa geschädigter  ...

Auf welchen Strom Verbrauch kommst du denn jetzt nach den Einstellungen? 

Gruß 

P

AWB-E-AC 201.D09
7721262105828124

Nur 800W??

Wie machst du das?

Habe auch alles offen und komme auf ca 1200L/h 

Aber meine WP wird immer vom Abtauvorgang unterbrochen. 

Danach macht sie Pause...

Überströmventil ist auch zu...ist das das Problem?

Oder ist es normal, dass die WP mit einem Abtauvorgang endet?

AWB-E-AC 201.D09
7721262105828124

Meine Anlage mit 1400L ist auch nur auf laut Papiere auf 386,5 L im Gesamtdurchfluss eingestellt. Alles solche Sachen die für mich zu hoch sind.

Das sieht sehr gut aus mit deinen Werten.

Hallo @Dickmuschel2013 

was hast du für einen gebäudestandard? Was hattest du an diesem 13.12 für einen Tagesverbrauch? Welche Raumtemperatur hast du in allen Räumen?

 

danke

lg

lufti

KfW 40+, Verbrauch Wärmepumpe 14,4 kWh, 21 Grad. 

… ok, da hatte ich 21kwh hab allerdings nur kfw70. Aber denke das is noch im Rahmen. 180 qm Heizfläche (was hast du?)

danke

lg

lufti

@lufti22 :

Ich habe alles so gemacht wie beschrieben, habe auch die kampa Anlage.

Die WP läuft auch schön lange, aber nach einer kurzen Pause (30min) legt sie wieder los.

Wird bei mir demnach die Vorlauftemperatur super schnell runtergesaugt?

 

Gerade läuft sie wieder...siehe Foto.

Habt ihr einen Tipp?

Oder ist das normal, bis die thermische Masse HAUS komplett "warm" ist?

 

Danke euch

AWB-E-AC 201.D09
7721262105828124
20221217_203701.jpg

@SchmierrePitt 

… macht deine Anlage die Pause weil die Abschalthysterese erreicht wird? Oder warum macht die eine Pause?

@SchmierrePitt 

… passt dein Hydraulischer Abgleich? 

Mal Abschalthysterese,

Mal wird sie von einem Abtauvorgang "unterbrochen", hört danach aber auch auf.

 

Kann es denn sein, dass mein Haus noch Thermisch saugt?

AWB-E-AC 201.D09
7721262105828124

Ich habe alle Heizkreise offen,

Ganz offen mit 2,5L/min sind Wohnen, Essen, Kochen, Bad,

Dann stehen noch die Diele im EG und Galerie im OG auf 1L/min...

Die anderen Räume auch...

Komme in Summe auf 1300 L/h Strömung.

Was meinst, @lufti22 ?

AWB-E-AC 201.D09
7721262105828124

… 30min Pause ist etwas wenig, so schnell sollte dein VL nicht abkühlen. Wie sieht es denn nun mit deinen durchflüssen aus. Anscheinend wird dein Puffer zu schnell leergezogen

Wie steht denn deine Abschalthysterese

Ha, da haben wir gleichzeitig gesendet...

Schau mal meine Antwort oben...ggf zu viel Durchfluss? Geht das?

AWB-E-AC 201.D09
7721262105828124

… ja, das dann etwas zu viel. Wie sieht es mit den Temperaturen aus in den Räumen? nehm von den großen Kreisen was weg. 

… das ist jetzt ein wenig aufwendig die richtigen durchflüsse zu finden. Zu viel darfst net geben da sonst dein Puffer zu schnell leer gezogen wird und zu wenig auch nicht da sonst day Takten los geht. Evtl kannst noch an der Abschalthysterese Schrauben

Parameter 7313 ist 40,

Also 4K Hysterese richtig?

 

Okay...dann mache ich weniger Durchfluss, mal auf 2L

AWB-E-AC 201.D09
7721262105828124

Er hat einen Hybridspeicher WPU 300/100. Die 100 Liter sind kein Parallelspeicher sondern werden als Rücklaufspeicher eingebunden sein und werden somit beim hydraulischen Abgleich und dem Vollumenstrom keine große Rolle spielen. 

Genau...

Helfen die Bilder hier?

Der wird einfach nicht heißer...

Vorlauf soll sind 30...da müsste er ja bis 34Grad kommen ehe er abschaltet.

Schafft er nie.

 

Habe den Durchfluss schon reduziert...

Weiter reduzieren?

 

AWB-E-AC 201.D09
7721262105828124
20221217_215648.jpg
20221217_215733.jpg
20221217_215842.jpg
20221217_215722.jpg

Wer wird nicht heißer? Meinst du deinen Warmwasserspeicher? Oder meinst du den Rücklaufspeicher? Hast du einen zweiten Heizkreis, HK2 siehe Foto? 

Der Vorlauf für die FuBoHeizung wird nicht heißer...

Bleibt bei 31 hängen...

Aber die Anlage schaltet ja erst bei +4K ab, also zb SollVorlauf 30+4 = 34.

Die erreicht er nie.

Ich erreiche jetzt nur 32,5Grad weil ich die Umwälzpumpe auf 50% gestellt habe. 

Ich habe zumindest EG FuBoVerteiler und im OG einen.

Meinst du das?

AWB-E-AC 201.D09
7721262105828124
20221218_110602.jpg

Hmm...50% Umwälzpumpe war keine gute Idee...Strömungswächter ging an.

Also wieder auf 100.

 

AWB-E-AC 201.D09
7721262105828124

… ich wollte es grad schreiben 50% sind hardcore 😃

Hehe ja,

Hast du eine Idee?

Oder ist es nicht schlimm dass die WP den Vorlauf nicht schafft?

AWB-E-AC 201.D09
7721262105828124

… also wenn es kalt ist kommt schon irgendwann die Phase in der der VL auf dem Wert verharrt wie die Heizkurve vorgibt. Dann verbraucht dein Haus genau die Energie die du reinsteckst dann kommt irgendwann der Dauerlauf