Auf der Seite 19 der Montage- und Serviceableitung zur Vitocal 262-A wird in Abbildung 11 zur Schwingungsentkopplung unter Punkt (B) auf "Flexibile Verbindungen für hydraulische Anschlüsse" hingewiesen. Das bedeutet, dass die BWWP nicht direkt an das Rohrleitungsnetz anzuschließen ist, sonder mittels Panzerschlauch zu entkoppeln. Das habe ich so aber noch bei keiner Installation gesehen. Daher habe ich zwei Fragen dazu:
1. Ist der schwingungsentkoppelte Anschluss eine Empfehlung oder eine verbindliche Voraussetzung?
2. Wenn Panzerschlauch zum Einsatz kommt, ist dieser flachdichtend. Sind die Gewindeflansche an der Vitocal 262-A dafür ausgelegt und geeignet?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo StefanF,
wie in der Anleitung beschrieben, können die Anschlüsse schwingungsgedämpft ausgeführt werden. Die Anschlüsse sind dafür geeignet.
Viele Grüße
Flo
Hallo StefanF,
wie in der Anleitung beschrieben, können die Anschlüsse schwingungsgedämpft ausgeführt werden. Die Anschlüsse sind dafür geeignet.
Viele Grüße
Flo