Hallo Michael, Danke für die Antwort. Die Montageanleitung habe ich. Darin wird das auch so beschrieben, wie von Dir erwähnt. Ja, es handelt sich um einen Altbau. Allerdings sind die Kellerwände bis Bodenplatte mit 120er Styrodur gedämmt. Die PV Anlage ist eine 30kVA Anlage. Die liefert immer Abwärme, wenn auch weniger im Winter. Ich möchte das Ausblaßroht in den betreffenden Keller über den Ladereglern und den Batterieblöcken mit einem 90° Bogen nach unten auslassen. Die Ansaugung soll auf der diagonal gegenüberliegenden Seite des Raum in der Höhe der Decke ansaugen. Zwischen Ansaugung und Auslass liegen 6m Anstand. Ich möchte nur vermeiden, dass ich das was rausgeblasen wird, gleich wieder ansauge. Du schreibst bei dem Rohr über ein Wickelfalzrohr. Ich meine gelesen zu haben, dass ein EPS-Rohr empfohlen wird. Gibt es beim Wickelfalzrohr keine Probleme mit Kondensat? Danke Stefan