Hybridheizung Vitocal 250-SH kann Vitodens 300 nicht nutzen, da Steuersignal für Vorlauftemperatur nicht ankommt

Seit August 2024 ist eine Vitocal 250-SH mit einer Vitodens 300 und einem Kombispeicher Vitocell 100VE (250/75l) in Betrieb. Der Kessel soll beim ökonomischen Modus (COP < 3) loslaufen. Mitte Dezember wurde auf beiden Geräten von einem Viessmann-MA die aktuellste SW-Version eingespielt.

Die WP läuft einwandfrei, wenn sie den Kessel auffordert Wärme zu liefern, das Ventil schaltet um, in der App sieht man die gewünschte VL-Temperatur. Der Kessel ignoriert das, da scheinbar die gewünschte VL-Temperatur nicht ankommt und er meint, dass die VL-Temperatur zur AT passt. Stellt man die gewünschte Raum-Temperatur am Kessel auf z. B. 30 oder mehr, dann erzeugt er entsprechend hohe VL-Temperaturen die über die geöffnete hydr. Weiche zur WP gelangen.

 

Gemäss Viessmann Einbauschema (4742166_2408_02 Bauteile / Legende
Variante 1) mit dem die Anlage verdrahtet wurde, sind zwei Erweiterungsmodule notwendig (Seite 4):

  • EM-P1 für den Fühler an der Hydraulikweiche
  • EM-EA1 für die 0-10V Leitung zur Vorgabe der VL-Temperatur

Der Heizungsbauer (HB) meint, dass das EM-EA1 nicht notwendig wäre, entsprechend wurde nur das EM-P1 eingebaut.

 

Meine Fragen:

  1. Ist es korrekt, dass bei der aktuellen Geräteversion mit Elektronik-Plattform One-Base, das EM-EA1 nicht mehr benötigt wird?
  2. Wenn ja, warum reagiert die Vitodens dann nicht auf die Anforderung der WP?

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Flo,

 

Die EM-EA1 wurde heute eingebaut. Nachdem die Vitodens 300 neu konfiguriert wurde (damit sie die EM-EA1 erkennt), funktioniert die Steuerung der Kessel-Vorlauftemperatur über das analoge 1-10V Signal.

Nochmals besten Dank für die rasche Antwort.

 

Warum man für die Konvertierung eines analogen Signals ein 300 EUR Bauteil braucht, erschliesst sich mir allerdings nicht. Wäre sicher ein Leichtes das Steuersignal direkt auf den PlusBus zu übertragen und ein zusätzliches Bauteil (die EM-EA1 macht dann ja keinen Sinn) nur zu verwenden, wenn der Kessel keinen PlusBus hat.

Für mich ist der Vorgang abgeschlossen.

 

Viele Grüsse
Rudolf

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Hallo rudolf79,

 

was hast du denn für einen Vitodens?

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

Eine neue Vitodens 300-W B3HG-19 1,9-19KW.

Die WP hat den Produktnamen IDU Vitocal 250-SH HAWB-M-AC 252.B10).

Die beiden Geräte sind via Can-Bus verbunden, die Vitodens zeigt zumindest auf der Anwenderoberfläche aber nicht an, dass sie von der WP gesteuert wird (bzw. soll).

Wurden zusammen im August 24 installiert. Die Anlage ist bei Euch registriert.

 

Viele Grüsse
Rudolf

Eine direkte CAN-BUS-Verbindung ist nicht möglich. Hier erfolgt die Anforderung über den externen Anforderungskontakt der EM-EA1 und die Sollwertvorgabe über den 0-10V Kontakt. Setz dich am besten noch einmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung. 

 

Viele Grüße
Flo

Besten Dank, habe ich mir fast gedacht (wäre ja auch komisch, wenn in den originalen Installations-Zeichnungen nichts drinsteht, dass die EM-EA1 nicht benötigt wird).

Werde mich umgehend mit dem FB in Verbindung setzen.

 

Viele Grüsse

Rudolf

Mach das, gerne kannst du uns hier auch dazu auf dem Laufenden halten.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

Die EM-EA1 wurde heute eingebaut. Nachdem die Vitodens 300 neu konfiguriert wurde (damit sie die EM-EA1 erkennt), funktioniert die Steuerung der Kessel-Vorlauftemperatur über das analoge 1-10V Signal.

Nochmals besten Dank für die rasche Antwort.

 

Warum man für die Konvertierung eines analogen Signals ein 300 EUR Bauteil braucht, erschliesst sich mir allerdings nicht. Wäre sicher ein Leichtes das Steuersignal direkt auf den PlusBus zu übertragen und ein zusätzliches Bauteil (die EM-EA1 macht dann ja keinen Sinn) nur zu verwenden, wenn der Kessel keinen PlusBus hat.

Für mich ist der Vorgang abgeschlossen.

 

Viele Grüsse
Rudolf