Besten Dank für die Antwort. Nachdem ich am 11. Januar den Parameter 528.0 "Vorlauftemperatur-Sollwert bei externer Anforderung" von den voreingestellten 20° auf zunächst 55° hochgesetzt habe, ist die Gastherme in Betrieb gegangen. Habe aber Zweifel, ob sie wirklich ordentlich läuft. Zum Vergleich vorher und nachher siehe die anliegenden Screenshots aus der ViCare App: Zuerst zum Stromverbrauch die Energiebilanz von Dezember 2024, dann bis zum 12. Januar. Sodann die Energiebilanz vom 10. 11. und 12. Januar. Der Gasverbrauch betrug am 10. Januar 3,9 cbm, am 11. Januar 5,2 cbm und am 12. Januar bis 19:51 Uhr 3,9 cbm. Da die Außentemperaturen in etwa gleich geblieben sind, frage ich mich, ob der Betrieb der Gastherme sich entscheidend bemerkbar gemacht hat. Oder war sie nicht vielmehr nur sehr sporadisch aktiv? Dabei war die Regelstrategie die gesamte Zeit auf "ökonomisch" mit vierfach überhöhten Stromtarifen eingestellt, so dass von daher die Gastherme eigentlich hätte ständig durchlaufen müssen. Als Problem kommt hinzu, dass schon seit einiger Zeit das Warmwasser nur noch ca. 45° und nicht die Solltemperatur von 51° (bei Hysterese Ein 3° und Aus 0°) erreicht. Gibt es also noch andere Parameter, deren Voreinstellungen vielleicht geändert werden müssen, um einen ordentlichen Betrieb des Gashybridsystems zu gewährleisten? Habe jetzt erst einmal den Parameter 528.0 auf 70° hochgesetzt. Ob das was bringt?
... Mehr anzeigen