Seit August 2024 ist eine Vitocal 250-SH mit einer Vitodens 300 und einem Kombispeicher Vitocell 100VE (250/75l) in Betrieb. Der Kessel soll beim ökonomischen Modus (COP < 3) loslaufen. Mitte Dezember wurde auf beiden Geräten von einem Viessmann-MA die aktuellste SW-Version eingespielt. Die WP läuft einwandfrei, wenn sie den Kessel auffordert Wärme zu liefern, das Ventil schaltet um, in der App sieht man die gewünschte VL-Temperatur. Der Kessel ignoriert das, da scheinbar die gewünschte VL-Temperatur nicht ankommt und er meint, dass die VL-Temperatur zur AT passt. Stellt man die gewünschte Raum-Temperatur am Kessel auf z. B. 30 oder mehr, dann erzeugt er entsprechend hohe VL-Temperaturen die über die geöffnete hydr. Weiche zur WP gelangen. Gemäss Viessmann Einbauschema (4742166_2408_02 Bauteile / Legende Variante 1) mit dem die Anlage verdrahtet wurde, sind zwei Erweiterungsmodule notwendig (Seite 4): EM-P1 für den Fühler an der Hydraulikweiche EM-EA1 für die 0-10V Leitung zur Vorgabe der VL-Temperatur Der Heizungsbauer (HB) meint, dass das EM-EA1 nicht notwendig wäre, entsprechend wurde nur das EM-P1 eingebaut. Meine Fragen: Ist es korrekt, dass bei der aktuellen Geräteversion mit Elektronik-Plattform One-Base, das EM-EA1 nicht mehr benötigt wird? Wenn ja, warum reagiert die Vitodens dann nicht auf die Anforderung der WP?