Hallo Viessmann Team, hallo Community,
gestern stellte ich an meiner Anlage (Vitocal 200-A) folgendes fest.
Es betrifft die Warmwassererzeugung. Bei einer Aussentemperatur von 10Grad starte die Wärmepumpe mit Ventilator, Verdichter und Heizstab nach kurzer Zeit erschien eine Hinweismeldung (Fehler Kältekreisregelung Wärmepumpe 1. Stufe.) und Verdichter und Ventilator schalteten sich aus un der Heizstab übernahm die Arbeit das WW aufzuwärmen.
Die WW Temp startete bei 33Grad. Liegt es daran das evtl. die Spreizung zu hoch war? Liegt ein Defekt vor? Oder ist das ein ganz normales Verhalten? Ist eine enmalige WW-Bereitung pro Tag für die Anlage zu wenig?
Der Hinweis wurde dann Automatisch wieder entfernt.
Vielen Dank
Gruß
Lufti22
Gelöst! Gehe zu Lösung.
... Folgende Hinweise (Hinweiskennungen) erscheinen häufig 12 und 21 einmalig 2 und 6
Benutzer | Anzahl |
---|---|
9 | |
7 | |
6 | |
5 | |
5 |