Hinweis Kältekreis 07

Hallo Viessmann Team, hallo Community,

gestern stellte ich an meiner Anlage (Vitocal 200-A) folgendes fest.

Es betrifft die Warmwassererzeugung. Bei einer Aussentemperatur von 10Grad starte die Wärmepumpe mit Ventilator, Verdichter und Heizstab nach kurzer Zeit erschien eine Hinweismeldung (Fehler Kältekreisregelung Wärmepumpe 1. Stufe.) und Verdichter und Ventilator schalteten sich aus un der Heizstab übernahm die Arbeit das WW aufzuwärmen.

Die WW Temp startete bei 33Grad. Liegt es daran das evtl. die Spreizung zu hoch war? Liegt ein Defekt vor? Oder ist das ein ganz normales Verhalten? Ist eine enmalige WW-Bereitung pro Tag für die Anlage zu wenig?

Der Hinweis wurde dann Automatisch wieder entfernt.

Vielen Dank

Gruß

Lufti22

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo lufti22,

dass deine Wärmepumpe gleich mit dem Durchlauferhitzer in die Warmwasserbereitung ging, liegt vermutlich daran, dass die Hysterese Durchlauferhitzer für Warmwasser zu niedrig eingestellt ist. Ich empfehle dir, diese größer einzustellen. Dadurch lässt sich einiges an Energie sparen. Dass der Durchlauferhitzer die Warmwasserbereitung allein beendet hat, obwohl die Wärmepumpe über eine Meldung abschaltete, ist normal.

Kannst du mir mitteilen, wann die Meldungen zuletzt aufgetreten sind? Vielleicht kannst du mir ja auch ein Bild davon an Social-Media@Viessmann.com senden und ich hänge das Bild an deinen Beitrag mit an. Bitte gib dabei den Link zu deinem Beitrag mit an.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

11 ANTWORTEN 11

... Folgende Hinweise (Hinweiskennungen) erscheinen häufig 12 und 21 einmalig 2 und 6

2 und 6 sind Sensorfehler. 12 ist ein Allgemeiner Fehler in KKR und 21 ist minimaler Saugdruck.
Da sollte jemand vor Ort schauen. Aus den Fehlern kann keine Ursache abgeleitet werden. Ich denke da stimmt etwas Grundsätzliches nicht.
....sorry, der andere Fehler ist nicht 12 sondern 15
Hallo lufti22,

dass deine Wärmepumpe gleich mit dem Durchlauferhitzer in die Warmwasserbereitung ging, liegt vermutlich daran, dass die Hysterese Durchlauferhitzer für Warmwasser zu niedrig eingestellt ist. Ich empfehle dir, diese größer einzustellen. Dadurch lässt sich einiges an Energie sparen. Dass der Durchlauferhitzer die Warmwasserbereitung allein beendet hat, obwohl die Wärmepumpe über eine Meldung abschaltete, ist normal.

Kannst du mir mitteilen, wann die Meldungen zuletzt aufgetreten sind? Vielleicht kannst du mir ja auch ein Bild davon an Social-Media@Viessmann.com senden und ich hänge das Bild an deinen Beitrag mit an. Bitte gib dabei den Link zu deinem Beitrag mit an.

Beste Grüße °fl
Erm... Wenn da wirklich Fehler 15 steht, dann verwendest du einen nicht passenden Codierstecker (15 = Inkompatible Hardware) zu deiner Wärmepumpe. Dadurch schaltet der Verdichter auch sofort ab und benutzt den E-Heizstab (Notfallheizung).
Seit wann besteht denn das Problem?
... ich habe glaube ich die falsche Spalte gelesen. Es sind die Hinweise 10,11,22,28. Wobei 10 nur für auschalten des Verdichters ist. Soweit ich in der Anleitung gesehen habe, habe ich ein D4 Hochdruck Problem.

Danke

Gruß

Lufti22
Hallo lufti22,

leider ist meine Antwort zu deiner Mail untergegangen. Bitte entschuldige.

Ich empfehle dir bezüglich der Meldungen über deinen Heizungsfachbetrieb einen Serviceeinsatz unseres Technischen Dienstes auslösen zu lassen. Dieser sollte die Funktion des Kältekreises/ Kältekreisreglers einmal überprüfen. Dein Heizungsfachbetrieb soll das von dir gesendete Bild bei der Beauftragung mit einreichen.

Beste Grüße °fl
Alternativ - Falls du selbst etwas Unternehmen willst - Diese Fehler deuten darauf hin, dass die Pumpe (Sekundärseite - Also Die, welche die Wärme weg befördert) nicht die Wärme schnell genug weg bekommt.

Was du selbst tun kannst: Wenn du vor der Maschine stehst, dann log dich mal auf Codierebene 1 ein (glaub OK und Menü-Taste musst du ein paar Sekunden gleichzeitig drücken). Dann beobachte mal unter "'Diagnose' -> 'Anlagenübersicht' + Ein mal Taste nach oben drücken" den Kältekreis. Warte bis die Anlage eine Anforderung bekommt. Neben dem Verdichtersymbol wird eine Temperatur (und Druck) angezeigt. Wird dieser zu Hoch, dann schaltet die WP ab.

Sollte diese nach Start der Animation des Verdichtersymbols sofort schnell ansteigen: (abschalten der WP innerhalb von < 1Min) Dann hast du eventuell eine HE-Pumpe, die nicht schnell genug Anläuft. (Frage hier: Wie viele Sekunden bevor der Verdichter anfing zu animieren hat das Pumpensymbol schon eine Drehbewegung angezeigt?)
Fix: Anlaufzeit verlängern. (Parameter 5008)

Sollte innerhalb von 0,5 bis 5min deine Temperatur zu hoch werden und damit der Verdichter abschalten, dann ist der Volumenstrom zu niedrig. Prüfe hier die Pumpe zum Warmwasser oder Pufferspeicher. Ist das eine mit Stufenschalter? Dann die Leistung erhöhen. Ansonsten, bei Fußboden-Heizkreisen: Hast du ein Überstromventil? Wieviel ist dieses geöffnet? Kann man dort den Volumenstrom erhöhen?

Damit kannst du dich dann mal heute Abend beschäftigen. Mit einem bisschen Glück siehst du das Problem. 🙂
Hallo, ich habe jetzt mal meine Anlage angeschaut und kann Folgende berichten 🙂
bei der WW Erzeugung fährt der Verdichter und Pumpe bei einer Temp. von ca. 110 grad und 35 bar die Leistung runter bis der Druck und die Temp. sich etwas reduziert. Dieses Verhalten macht die Anlage ständig bei der WW Bereitung bis zum Ereichen der Solltemp. also eine Art sinus Kurve.
In den Zeiten als die Aussentmp bei ca 5-6 grad lag schaltete sich der Heizstab zu und erreichte dann wahrscheinlich noch schneller die Temp und der Verdichter schaltete ab und die restliche Aufheizung übernahm der Heizstab alleine. Als ich das gemerkt hatte sperrte ich einmal den Heizstab und stellte fest das der Heizstab wesentlich weniger Energie verbrauchte als nur im normalen Verdichterbetrieb (ohne Heizstab), ist das normal? Es kann ja nicht sein dass der Betrieb mit Strom (Heizstab) wirtschaftlicher ist als der Normalbetrieb, das ist nicht im Sinne des Erfinders 😉

gruß lufti22

ps. habe auch bereits einen Viessmann Service Termin 😉
Schön, dass nun Viessmann vorbeischaut...

Was ist eigendlich deine WW-Temperatur? Deine niedrige JAZ bei WW deutet auf eine eher höhere Temperatur hin. VLL Loht es sich mal die WW-Temperatur zu senken. Wenn diese Schon niedrig ist: Was ist bei der WW-Beladung die Rücklauftemperatur? (in Service-Mode auf Diagnose-Anlagenübersicht zu sehen)

Anm.: Beim vorherigen Beitrag von mit habe ich vergessen, dass der Fehler ja bei dir nur beim WW-Betrieb auftritt.
Aber schreib mal was Viessmann herausgefunden hat. 🙂
... ich fahre mit einer WW temp von 47 grad und 2 mal beretsellung pro Tag. Die Wärmepumpe muss meistens nur 7grad hysterese wieder ausgleichen.

Mach ich:-)