abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Gut zu wissen: Die Smart-Grid Funktion bei Wärmepumpen nutzen.

Ihr betreibt eine Viessmann- Wärmepumpe und habt zusätzlich noch eine PV-Anlage auf dem Dach? Und jetzt wollt Ihr die beiden Geräte so kombinieren, dass die Wärmepumpe mit dem eigens erzeugten Solarstrom betrieben wird? Dann heißt das Zauberwort “Smart-Grid”. Doch was genau ist das und wie geht Ihr bei der Umsetzung vor? Das alles erfahrt Ihr hier im neuen Artikel.

Vitovolt 300_00008.jpg

Mit der Smart-Grid-Funktion könnt Ihr eine aktuelle Viessmann-Wärmepumpe (WP) von einer PV-Anlage anfordern lassen, sobald ausreichend Solarertrag vorhanden ist. Nötig ist hierzu eigentlich nur eine Vitotronic 200 Regelung vom Typ WO1C. Über den dort integrierten Schaltkontakt 216 lässt sich die Verbindung herstellen, worüber ein Wechselrichter schließlich die WP anfordert. Und ab hier wird es jetzt technisch.

Ihr aktiviert Smart-Grid, indem Ihr von einem externen Gerät (bspw. Wechselrichter) die Phase der Regelung X3.1 auf den schon erwähnten Kontakt 216.1 schaltet. Nun lassen sich innerhalb der Codierebene 1 (“Parametergruppe Smart-Grid”) unterschiedliche regelungstechnische Szenarien definieren. Um in diese Ebene zu gelangen, geht ihr wie folgt vor: haltet die “OK” und die “Menütaste” für vier Sekunden gleichzeitig gedrückt. Dann wählt Ihr die Codierebene 1 und anschließend die Parametergruppe Smart-Grid an. Bitte behaltet dabei aber immer im Sinn, dass alle Änderungen innerhalb der Codierebene bei fehlerhafter oder fahrlässiger Konfiguration zu einem fehlerhaften Betrieb der gesamten Anlage führen können. Wenn Ihr Euch bei irgendetwas unsicher seid, zieht besser einen Fachbetrieb hinzu. Auf Nummer sicher geht Ihr außerdem, wenn Ihr Arbeiten an spannungsführenden Teilen nur durch elektrotechnisch geschultes Fachpersonal ausführen lasst.

Innerhalb der Parametergruppe “Smart Grid” könnt Ihr nun Euer eigenes Anforderungsprofil anpassen. Zunächst muss der Parameter 7E80 (Freigabe Smart Grid) auf 4 gestellt und damit aktiviert werden. Anschließend lässt sich definieren, was genau erfolgen soll, wenn per “Smart-Grid” anfordert wird:

- eine Sollwertanhebung für die Trinkwassererwärmung (Parameter 7E91),
- eine Sollwertanhebung für die Beheizung des Pufferspeichers (Parameter 7E92),
- die Sollwertanhebung für Raumbeheizung (Parameter 7E93) oder
- eine Sollwertabsenkung für die Raumkühlung (Parameter 7E95).

Geht Ihr nach dieser Beschreibung vor, dann könnt Ihr PV und Wärmepumpe von nun an effizient und nachhaltig kombinieren. Noch Fragen offen? Stellt Sie den Experten hier in der Community.

721 ANTWORTEN 721

Hallo AxelH,

es muss der Kontakt von X3.1 zu 216 gebrückt werden. Wenn du das über ein Relais realisierst ist das in Ordnung.

Viele Grüße
Flo

Super, vielen Dank Flo

 

Schönes Wochenende

Hallo Flo_Schneider,

 

Und noch ne kleine Frage: Kann ich statt des Kontakts 216 auch den Kontrakt X3.13 nehmen, angeblich soll das schon intern aufgelegt sein bei nen neueren Anlagen. 

 

Gruß

Axel

Hy Flo!

 

Ich habe noch eine Frage zum Betrieb der Wärmepumpe (Innen- + Außeneinheit) über ein externes Notstromaggregat: Muss dieses Notstromaggregat eine Invertertechnologie besitzen um nicht die Elektronik der Innen- oder Außeneinheit (Vitocal 200-S) zu zerstören oder reicht ein "normales" Notstromaggregat auch?

.... das Problem ist ja bei Inverter-Notstrommaggregaten ist ja, dass diese noch mit wenig Leistung angeboten werden (wobei ich ja wahrscheinlich bei Spitzenverbrauch der Wärmepumpe mind. 5-6 kW benötige).

@AxelH: Nimm X3.1.

@ChrisW: Zu Notstromaggregaten kann ich dir leider keine Infos geben, da wir dies nicht getestet haben. Wenn dieses die normalen Anforderungen erfüllen kann, die die Hauselektrik auch bietet, sollte es gehen.

Viele Grüße
Flo

Hallo liebes Viessmann Team,

vielen Dank für den Artikel.

Ich habe habe eine Vitocal 300-G BWC 301.B06 (Sernr: 7509208XXXXXXXXX) und möchte unsere PV Anlage über die SG-Ready Ansteuerung anbinden, um die "überschüssige" PV Energie für Heizung und Warmwasser zu nutzen. Dafür soll ein potentialfreier Schaltkontakt verwendet werden.

In dem Artikel wird erwähnt, dass "nur eine Vitotronic 200 Regelung vom Typ WO1C" erforderlich ist, und der Wechselrichter über den integrierten Schaltkontakt 216 angebunden werden kann... So weit so gut. Nach meinem Verständnis ist unsere Anlage mit der Vitotronic 200 Regelung vom Typ WO1C ausgerüstet und einer Anbindung sollte ja dann gem. obigem Artikel möglich sein.

Mein PV Installateur meine nun, dass eine Anbindung nicht möglich sei weil ein EA1 Zusatzmodul fehlt (lt. Handbuch)??

Ich habe daraufhin auch nach nochmal meinen Heizungsinstallateur gesprochen. Der wiederum meinte, dass ein Energiezähler ArtNr: 7506157 erforderlich ist.

Ich bin jetzt absolut irritiert.

Meine Fragestellung ist nun:

1. Kann meine PV Anlage ohne zusätzliche Hardware direkt an meine Heizung angebunden werden, und falls ja wie und an welche Klemmen?

2. Falls eine separate Hardware erforderlich ist, welche genau?

 

Danke im Voraus für Eure Info

 

Viele Grüße

Umi

Hallo umi75,

ob eine direkte Aufschaltung möglich ist oder Smart Grid gart nicht geht und dementsprechend ein Energiezähler für die PV-Funktion installiert werden muss, hängt auch vom Baujahr ab. Am einfachsten kannst du es feststellen, wenn du einmal die Codierebene 1 aufrufst (OK + Menü für 4 Sek. zeitgleich gedrückt halten) und anschließend die Gruppe Smart Grid anwählst. Jetzt gibt es drei Möglichkeiten:

Gruppe Smart Grid gibt es nicht -> Du benötigst den 3-phasigen Energiezähler
Gruppe Smart Grid gibt es und du kannst bei Parameter 7E80 nicht die 4 auswählen -> Du benötigst die EA1 Erweiterung für die Funktion.
Gruppe Smart Grid gibt es und du kannst bei Parameter 7E80 die 4 auswählen -> Du kannst direkt auf Steckplatz 216 die beschriebenen Funktionen ausführen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.

Hinweis:
-  Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
-  Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.

Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:

■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb

■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).

■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“

- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.

■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“

- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

danke für deine Erklärung.

Ich habe, wie von Dir beschrieben die Codierebene 1 aufgerufen und die Gruppe Smart Grid angewählt.

Gruppe Smart Grid gibt es und man kann auch bei Parameter 7E80 die 4 auswählen.

Du beschreibst, dass in diesem Fall direkt auf Steckplatz 216 die beschriebenen Funktionen ausgeführt werden können.

Ich habe in meiner Heizung mal geschaut und festgestellt, dass die Kontakte 216 belegt sind?

Was muss dann getan werden?

 

Danke im Voraus für Deine Rückinfo

VG

Umi

 

Platine_Heizung.jpeg

Das ist nicht weiter schlimm. Die werden bei den entsprechenden Kontakten mit aufgelegt.

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

danke für dein Feedback. Ich habe die Infos entsprechend an meinen Elektriker & Heizungsbauer adressiert. Nun kommen Fragen hoch wie,

1. Kontakt 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) -> welche sind das genau? Dies ist scheinbar aus den vorliegenden Anschlussplan Unterlagen nicht ersichtlich zu sein? Kannst Du das ggf. auf dem Foto kennzeichnen?

2. Was ist sein "separates Schütz"? gibt es hierfür ein Beispiel oder ein Produkt?

3. Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt-> was muss hier getan werden. Gibt es ggf. eine genaue Skizze?

4. Besteht ggf. die Möglichkeit eines telefonischen Austauschs? Der Viessmann technische support (telefon) ist absolut überlastet und es konnte leider bisher leider keiner (außer hier) auf die gezielten Fragestellungen, Antwort geben bzw. die Aussagen waren diffus.

 

Danke im Voraus für Deine Rückinfo

 

Viele Grüße

Umi

 

Hallo Umi,

 

zu 2. 

Wenn dein Wechselrichter einen SG Ready Kontakt hat, der potentialfrei ist und 230 V schalten kann ist kein Schütz notwendig (siehe Anleitung  deines Wechselrichter)

Wenn das nicht der Fall ist, muss der Elektriker ein Relais einbauen z.B. von Eltako, das zum Wechselrichter passt und 230 V schalten kann . So etwas ist für den Elektriker "täglich Brot"

 

zu 3.

das Relais muss bei SG Ready Anforderung diese beiden Kontakte verbinden.  

 

VG

Auf Seite 40 hast du einen Ausschnitt der Leiterplatte mit genauem Anschluss.

https://api.viessmann.com/b2b-service-and-maintenance/vibooks/v2/files/view/resources/technical_docu...

Viele Grüße
Flo

Hallo zusammen,

 

vielen Dank für den interessanten Artikel und die Denkanstöße in den Kommentaren!


Mir fehlt es etwas an elektrotechnisches Wissen was das Schalten der beschriebenen Kontakte an geht, daher eine Frage dazu.
Mein Fronius Wechselrichter als auch die Viessmann LWP unterstützen beide SG. Beim Fronius habe ich jedoch kein Smartmeter dabei, deswegen kann ich nach meinem Verständnis keine Überschußschaltung machen sondern wenn dann nur ab bestimmter Produktionsmenge des WR schalten. Allerdings haben wir auch Loxone. Loxone ist sowohl mit PV WR als auch mit digitalem Stromzähler verbunden und weiß daher über PV Produktion als auch Verbrauch des Hauses Bescheid. Daher möchte ich die Überschußschaltung über Loxone einrichten. Der Miniserver hat sowohl 24V Digitalausgänge als auch 230V Relais Ausgänge. Kann ich diese für das Schalten des 216 Schaltkontaktes nutzen und wenn ja, geht das direkt oder bräuchte ich noch etwas wie ein Schütz dazwischen?

 

Vielen Dank,
Tobias

 

Hallo Tobias,

 

wenn das Relais wie hier beschrieben für 230 V geeignet ist UND potentialfrei ist, kann es ohne zusätzliches Schütz die beiden Kontakte an der WP schalten.

 

 

VG Michael

Loxone.PNG

Hall Herr Gröne , kann ich meine Vitocal 300-G Einbau Mai 2019 mit meinem Stromspeicher E3dc über Smart Grid direkt verbinden? Oder brauche ich noch irgendwelche Zusätze? 

 

Hallo Kirlachalf,

 

ob du den direkten Kontakt für Smart Grid nutzen kannst, kannst du prüfen, indem du versuchst, den Parameter 7E80 auf 4 zu stellen. Geht das nicht, benötigst du die externe Erweiterung EA1.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo,

verstehe ich das richtig.
Ich kann die Wärmepumpe auch direkt über den Wechselrichter ansteuern? Ich habe den Energiezähler 3-Phasig von Viessmann verbaut, aber noch nicht in Betrieb.
Brauche ich den jetzt doch nicht?

Schöne Grüße
Thomas

Hallo thomasg1989,

 

das kommt darauf an, welche Funktionen du nutzen möchtest. Aber grundsätzlich kannst du je nach Baujahr auch direkt die Smart Grid Funktion auslösen. Um zu wissen ob es bei deiner Anlage so ist, musst du nur prüfen, ob sich der Parameter 7E80 auf 4 stellen lässt.

 

Viele Grüße
Flo 

Ok danke für die Info.
Welche ist dann fie bessere Lösung bzw. welche Lösung bietet mehr Funktionalität? Macht es Sinn vom PV-Zähler auf Smart Grid zu wechseln?
Lg

Ist er denn schon eingebaut in deiner Anlage?

 

Viele Grüße
Flo

Der Zähler ist bereits im Verteiler verbaut, jedoch noch nicht in Betrieb da die PV noch nicht läuft. Die Anlage geht aber in den nächsten 1-2 Wochen in Betrieb.

Wenn es schon installiert ist, dann solltest du ihn auch nutzen. Schau dir dazu einfach mal die Serviceanleitung zur Regelung deiner Wärmepumpe an. Unter PV findest du alle Einstellungsmöglichkeiten dazu.

 

Viele Grüße
Flo

Moin @llerseits!

 

Da hätte ich doch auch noch eine Frage zum SmartGrid meiner (in Kürze gelieferten) Vitocal 300-G BWC 301.B06:

 

Kann ich der Anlage mitteilen, dass sie im Rahmen der SmartGrid WW TempAnhebung ausschließlich die unterste Leistungsstufe (1,7kW) nutzen soll (bei gesperrtem Durchlauferhitzer)? Damit würde ich ja die verfügbare Eigenverbrauchslaufszeiten der WP deutlich erhöhen... ich hab nur eine 7,8 kWp-Anlage.

 

Herzlichen Dank und Grüße

Butch673

Hallo Butch673,

 

bei dem Typ Vitocal 300-G B06 handelt es sich um eine Wärmepumpe mit fixspeed Verdichter. Dieser hat immer dieselbe Leistung wenn er läuft. Die modulierende Vitocal 300-G hat die Typenbezeichnung "C...".

 

Viele Grüße
Flo

Äh.... "Asche auf mein Haupt" - Vitocal 300-G BWC 301.C06.

Tschuldigung!

😇

Top-Lösungsautoren