abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Frage zur WW Speicherpumpe - PWM Regelung kein Viessmann Support ?!

Moin, kann mir vielleicht jemand sagen wie ich im WW Betrieb, mit welchen Codes, ich die Leistung der WW  Speicherpumpe drosseln kann ?  Auf 100% macht sie mir einfach zu viel Geräusche. 

Beim Heizbetrieb unter 80% läuft sie wesentlich angenehmer - mit weniger Stress.

Da ist die Codierung auch wesentlich übersichtlicher. 

 

Bevor ich lange rum probiere frage ich mal:

 

6021 - 6024 ? 

6031 ?

 

Danke. 

 

 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.
31 ANTWORTEN 31

Meine 200-S ist Baujahr 2024 - also sollte es rein theoretisch passen. Sollte...

Alternativ ist  die Firmware/Software in meiner WP  jünger als das Printmanual ?! 

Wo kann man das abgleichen ? ( Manual vs. Anlagenstand)  

 

Thema Software: Wie kann ich ein ggf. vh. Update einspielen  ?

 

(Bitte nicht: "Kontaktieren sie ihren HB" ) 

 

Der bin ich ! 

 

 

 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.

Hallo @Küstenpumpe 

 

Den SW-Stand können Sie den Systeminformationen entnehmen.

 

2025-05-21 10_09_26-5832377VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png

Für Ihr Innengerät mit der Seriennummer 7733738 ist der neueste WPR-Controller-Status SW 4515.

 

VG

 

@Küstenpumpe: Es ist so, wie es @Pingu geschrieben hat. Bestimmte Parameter werden so lange ausgeblendet, bis der Nutzen vorhanden ist und erst dann werden sie eingeblendet. Was die Anleitung für den WO1C-Regler betrifft, so sind dort übergreifende Parameter dargestellt, die nicht in jedem Regler verfügbar sind bzw. durch den Codierstecker bewusst ausgeblendet werden. So haben zum Beispiel Parameter, welche nur für Solewärmepumpen sind, keine Relevanz für deine Splitwärmepumpe. 

 

Zudem bitte ich dich, spöttische Kommentare wie deinen gestrigen zu unterlassen, da sie einem konstruktiven Austausch nicht förderlich sind.

 

Viele Grüße
Flo

@divanc 

@Pingu 

 

Ich habe nun mal die 7340 auf 4 gesetzt, danach war die 6020 immer noch nicht da. 

6023 auf 75% = Pumpendrehzahl immer noch 100%. 

 

Meine Anlage, ich muss mich verbessern, ist Bj. 2023 mit dem Softwarestand 4510 - Frage dazu, wie komme ich an die 4515 ?

 

 

 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.

Dazu muss der TD herkommen

Hallo @Küstenpumpe 

 

Sie können auch die WPR-Platine mit der Bestellnummer 7890931 ersetzen, die über SW 5415 verfügt.

Es kommt darauf an, was günstiger ist, TD oder Board.

 

VG

Vielen Dank Jungs !

 

Über die Brücke mit  den Kosten der Platine gehe ich noch nicht. Dann lebe ich erst mal so weiter mit den 100%  Leistung der Pumpe und versuche mal einen PWM Regler mit obigen Grundfos Spezifikationen zu bekommen. Ansonsten macht meine 200-S ja im Grunde was sie soll. Bis auf das Manko mit der "Vollgas-Grundfos" habe ich nach dem letzten Umbau mit Speicher und thermostatisch gesteuertem E-Schieber,  alles so wie ich es haben will.

Das BHKW kann nun auch WW erwärmen, parallel zur WP, alles läuft 1a. 

 

 Wegen PWM Regler:  Ist nicht einfach einen zu finden, die meisten Uni-Regler  haben zu hohe PWM Frequenzen für die Grundfos. 

 

...... oder bei Gelegenheit mal die  Kosten vom TD eruieren. 

 

 

 

 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.
Top-Lösungsautoren