Was tun nach dem Blackout? Tipps für unsere Kunden in Berlin.

Nach dem Blackout ist die Stromversorgung in den betroffenen Gebieten Berlins wiederhergestellt. Solltet Ihr im Zuge des Stromausfalls Schäden an Euren Heizungsanlagen feststellen, wendet Euch bitte direkt an Euren betreuenden Heizungsfachbetrieb. Er...

Mit dem Viessmann Konfigurator zur individuellen Energielösung

Ihr seid unsicher, ob Eure Heizung zukunftssicher ist? Ihr überlegt noch, welches Energiesystem zu Euch passt? Über dem Thema „Preis“schwebt ein großes Fragezeichen? Mit unserem neuen Konfigurator erstellt Ihr ganz einfach Eure maßgeschneiderte Viess...

Umwälzpumpe schaltet nicht ab.

Bei meiner conferral, die als Bivalenz Heizquelle für eine Wärmepumpe arbeitetSchaltet die Umwälzpumpe die zum Pufferspeicher führt nicht ab.Die zweite Umwälzpumpe an der Rückseite der Therme schaltet wohl. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Die Regel...

Begrenzung Warmwassersolar nicht wirksam geworden Vitoladens 300-C

Sehr geehrte Damen und Herren, der Service Techniker hat Warmwassersolar auf 65 Grad eingestellt. Diese Änderung ist nicht wirksam geworden. Welche Maßnahmen müssenergriffen werden ? Mit freundlichen Grüßen Burmeister-Zempel

von
  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 69 Ansichten

Vitoplex 100 Baujahr

Hallo, welches Baujahr ist der Kessel? Danke

  • 0 Likes
  • 4 Antworten
  • 150 Ansichten

Wie finde ich meine Beiträge

Bisher konnte in der Community noch niemand erklären wie man seine Beiträge wieder findet. Bin eingeloggt aber wie komme ich an meine Beiträge, sollte sie dich mal jemand melden der klar erläutert wie man zu seinen Beiträgen kommt

Fussbodenheizungspumpe

In meiner neuen Ölbrennwertheizung wurde für die Fußbodenheizung eine Grundfos ALPHA 1 eingebaut. Sie steht noch auf Werkseinstellungen (PP2).Wie sollte sie eingestellt werden aufPP oder auf CP Betrieb?

Gleiche Pumpe für HK und FB

Hallo,bei meiner neuen Ölbrennwertheizung wurde sowohl für die Heizkreislauf Heizkörper wie auch für den Heizkreislauf der Fußbodenheizung derselbe Pumpentyp ( Grundfos) ALPHA 1 eingebaut. Kann das richtig sein?. Bei meiner alten Heizung hatte ich zw...

Update Satz Vitodens 300-C

Hallo,ich habe bei meinem Kunden ein Vitoladens 300-C, BC3-19, mit der Herstellnummer 7542268603726110, im Nov.2016 eingebaut. Ich höhre gerade das es hierzu Update-Sets gibt.Welcher ist hier der richtige, und wozu diehnt das Update?VG. Schraube

  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 73 Ansichten

Austausch Steuerung

-Kessel Vitola-biferral-RN 721848109482; Aufstellung 1991; Steuerung Trimatik-MC 7450261-Kessel läuft nur im 90-70°- Betrieb, Außenfühler geprüft mit Widerstandmessung; Kessel noch in Ordnung, gute Werte bei Prüfung durch Schornsteinfeger- schnelle A...

Baujahr Vitoflame 300 VHG ?

Guten Tag wertes Forum =),ich bin auf der Suche nach dem Baujahr für einen Öl Brenner Vitoflame 300 VHG I - 2mit der Seriennummer: 7748550302276129Mit der 8. Stelle, das kenne ich . Ist das jetzt 2013 oder 2023 ?Wäre schön wenn Ihr mir helfen könnt.V...

Vitoladens 300 Ölheizung

Hallo,Der Monteur hat bei der Wartung die Düse nicht austauschen können, weil eine 2mm Schraube bombenfest saß, die zum Tausch gelöst werden mußte.Jetzt ist die Düse nicht erneuert!Kann jemand Hinweis geben, wie das einzuschätzen ist oder wie man Abh...

von
  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 75 Ansichten

Alter Viessmann Vitola-comferral, 7516638718264107

Hallo,kann mir jemand helfen, welches Alter diese Heizung hat? Viessmann Vitola-comferral, Seriennummer: 7516638718264107 Heißt das, sie ist von 1997? Und ist das ein Niedertemperaturkessel, d.h. rein gesetzlich wäre kein Austausch nach 30 Jahren ver...

Modulationsprobleme

Modulationsprobleme mit dem Vitoladens 300-W J3HA mit 18 kW. Hallo zusammen, wir haben wir dass ewige Problem mit der Kiste Vitoladens 300-W J3HA mit 18 kW. folgendes wurde getauscht , Düse , natürlich die von Viessman verbaut, neue Elektroden , Dral...

Heizkurve optimal einstellen

Bei der Heizkurve gibt es die Werte Neigung und Niveau. Was bedeuten diese beiden Werte? Wenn ich feststelle dass bei Minustemperaturen meine Räume nicht warm werden, welche Werte muss ich dann verändern um die Vorlauftemperatur zu erhöhen. Ich habe ...

Heizkurve richtig einstellen

Hallo ich besitze eine neue Ölbrennwertheizung. Die Einstellung der richtigen Vorlaufthemperatur über die Heizkurve ist sehr komplex Neigung - Niveau - Raumtemperatur.Bei meiner alten Heizung habe ich täglich bei Temperaturveränderung die Vorlauftemp...

Intelligent Heat Control

Bei mir wurde eine neue Ölbrennwertheizung eingebaut. Die Einweisung des Heizungsbauers war in 2 Minuten erledigt. Es geht mir um die optimale Einstellung der Heizkurve. Jetzt lese ich in einem Beitrag dass die Funktion Intelligent Heat Control seit ...

viessmann connect v stecker

wenn der viessmann connect v stecker eingesteckt ist verdeckt er die kontrolllampen vom display und die abdeckung schließt nicht mehr

von
  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 99 Ansichten

Viessmann vitola 200

Hallo Community,Meine Frage lautet ob es möglich ist 2000 L Heizöl in 3 Monaten zu verbrennen. Wir sind 2 kleine Familien in 2 Wohnungen. Zu uns: 2 Erwachsene ein Kleinkind 150 qm Wohnung Die andere Partei: 1 Erwachsene Frau und 2 Kleinkinder 85 qm.w...

Vitoladens 300-c Wärmetauscher Undicht

Hallo Zusammen,wir haben 2009 uns entschieden eine neue Heizung installieren zu lassen. Nach langer Überlegung haben wir uns entschieden, es wird wieder eine Ölheizung von Viessmann (Vitoladens 300-c mit 22KW), nach dem die vorhergehende von Viessman...

Heizwasser oben oder unten am horicell 160L einspeisen!??

Viessmann schreibt in der Montageanleitung zwingend unten HW, oben Rücklauf.Die KI sagt oben HW - lt. Physik - unten KW. Was ist nun richtig? Neuer Heizkessel wurde vom Fachmann wie KI angeschlossen.Früherer Installateur schloß wie Viessmann an. Bisl...

Didi33_0-1778181180907.png
  • 0 Likes
  • 4 Antworten
  • 146 Ansichten

Viessmann oil boiler BEA 18

 Hallo zusammen, ich benötige die Information, ob der Ölkessel BEA 18 Herstellernr. 721446811894 ein Niedertemperaturkessel ist und somit von der Austauschpflicht befreit ist. Vielen Dank vorab und GrüßeVishal

IMG_4486.jpeg
von
  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 72 Ansichten

Vitoconnect nach Eigentümerwechsel

Hallo,wir haben ein Haus gekauft und können uns nicht mit der Heizung verbinden, weil das Gerät durch den Vorbesitzer bereits registriert ist. Könnt ihr das Gerät zum Verbinden wieder freischalten (siehe Bild unten)? Danke vorab und viele Grüße!

Wilo VIHU 25/70 R (2000466/9505) Divicon tauschen - Hocheffizienzpumpe?

Hallo zusammen, ich bräuchte mal bitte eure Hilfe. An meiner Viessmann Öl-Heizung von 1995 (Trimatic MC) würde ich gern die Wilo VIHU 25/70 R (2000466/9505) gegen eine Hocheffizienzpumpe tauschen. Die Wilo Pumpe ist, so wie ich es einschätze, an eine...

von
  • 0 Likes
  • 20 Antworten
  • 638 Ansichten

Danfoss BFP 31 L3 entlüften

Guten Morgen zusammen.Ich brauche bitte Hilfe beim Entlüften. Danfoss BFP 31 L3zum Thema, leider hab ich den Ölstand übersehen und die Heizung leer gefahren und ging auf Störung. Wusste nicht das 500 Liter zu wenig sind.Hab jetzt getankt und wollte a...

  • 0 Likes
  • 4 Antworten
  • 144 Ansichten

Thermostat

Heizkoerper bleibt weiterhin zu warm trotz zurückdrehen am Thermostat bzw das Thermostat funktioniert nicht mehr.woran liegt es?

Baujahr Ölheizung

Hallo, ich wurde vom Vissmann Kundenservice hier hin verwiesen, um das Baujahr unserer Heizung herauszufinden. Die Seriennummern lauten: Heizkessel 7515020402078106Ölkessel 7515065401379Speicher-Wassererwärmer 7515185415326 Vielen Dank im Voraus für ...

  • 0 Likes
  • 2 Antworten
  • 101 Ansichten

Vitoladens 300-C: Brennkammer unter Wasser!

Nach dem Öl-Tanken hatte ich mehrfach den Fehler "Kessel: keine Flammenbildung". Dieser ließ sich per "R-Taste" beheben. Na gut, da haben die 2 Stunden Stillstand nach dem Tanken nicht ausgereicht. Düse verstopft. Also den Heizungsbauer um ein Vorzie...

  • 0 Likes
  • 14 Antworten
  • 419 Ansichten
Viessmann Systemlösung


Starte heute in die Zukunft des Heizens! Wie das geht? Mit unserem Konfigurator erstellst Du ganz einfach Deine maßgeschneiderte Viessmann Systemlösung.