Hallo ich habe vor 2 Jahren ein Hausgekauft in der Die Ölheizung ziemlich verbaselt/verstellt war, da der Mischer defekt Zirkulationspumpe über Temeperatursensor am Vorlaufrohr gesteuert, falsches Anschluss Schema usw. Ich habe jetzt alles repariert und eingestellt. Der Zustand ist jetzt wie folgt: Vissesman Vitola biferral-FB mit Trimatik und Comfortrol Brauchwasser deinstalliert (das macht jetzt eine BWWP) Auf Kreis A nichts installiert Auf Kreis B hängt die Fußbodenheizung von 1979, alle Regler für die Zimmern könnten über Homematic Aktoren gesteuert werden sind aber zur Zeit auf voll offen angesteuert. Anschluss Schema 2 Heizkennlinie Steigung 0,6 Sensoren, Mischer, Relais, Umwälzpumpe usw. funktionieren. Was ich nicht verstehe bzw. seltsam finde, der Mischer geht immer nur Komplett auf oder zu, der Brenner läuft immer nur sehr kurz ca. 10-20 Minuten heizt den Kessel auf 35 Grad ist dann ca 40 Minuten aus, Temperatur fällt auf ca. 30°, dann heizt er wieder für ca. 10 – 20 Minuten auf 35°. Sollte die Heizung eigentlich nicht länger heizen und die Vorlauftemperatur über den Mischer Regeln? So habe ich ein hohes Tackten. Liegt das an den noch milden Temperaturen bzw. der niedrigen Heizlast? Ich denke es wäre besser/richtig, der Brenner heizt mehr/länger auf, der Mischer regelt die Vorlauf Temperatur, und Brenner geht seltener für längere Zeit an. Über Infos oder Tipps wäre ich sehr dankbar.