So ich hab mir das Jetzt nochmal angeschaut, Ich habe die Heizung jetzt auf Schema 3 laufen und das Warmwasser aus 50° Soll eingestellt (Istwert zwischen 40 und 50). Jetzt heizt der Brenner den Kessel bis maximal ca. 70° auf und lässt ihn dann auf 40° abkülen. Der Brenner läuft jetzt alle 120min für ca 25-30 minuten. Damit bin ich zufrieden. Der Mischer regelt die fußbodenheizung auf die gewünschte kennlinie. Ehrlich gesagt finde ich die Steurung sehr seltsam, wie soll den bitte Schema 2 oder 1 funktionieren, wenn man keinen Pufferspeicher hat, und die Brennerkennlinie die Heizkennlinie ist? Jetzt ist mir auch klar das der Mischer immer voll offen war, er hat ja vom Brenner garnicht genug wärme bekommen hat.