Hallo liebe Community, Bei meiner 1996 Anlage von Viessmann habe ich folgendes Problem: Sobald der Brenner starten soll, passiert nach wenigen Sekunden Folgendes: Der Brenner klackt einmal und läuft nicht an. Die Sicherung F1 (T6,3 A, träge) auf der Regelungsplatine brennt durch. Gleichzeitig fliegt der LS-Schalter im Hausverteiler raus. Anlage: Ölheizung Viessmann (Horicell), Regelung Trimatik von 1996 (Regelungseinsatz VI 7407 245 E6.1, Platine VI 7405 765) vito-comferral VM022 Neuer Brenner, 2 Monate alt: Feuerungsautomat Siemens LMO14.111C2V (Viessmann VI 9548564) VEK1 Bisherige Tests: Ohne eingesteckten Brennerstecker bleibt die Sicherung drin, und die Regelung läuft normal und man kann alle Daten einsehen/verstellen. Sobald auf Warmwasser/Heizleistung gedreht wird, tritt das oben beschriebene Verhalten auf. Widerstandsmessung am Brennerstecker (stromlos, Regelungsseite): L1/N ca. 150 Ω, L1/PE ca. 150 Ω, N/PE 0 bis 3 Ω. Es gibt also keinen direkten Kurzschluss.. Ein alter Brenner mit defekten Gebläse testweise nur am Brennerstecker angeschlossen. Die Sicherungen blieben drin, aber der Brenner leuchtete nur orange. Der Installateur meint, die Steuerung sei defekt. Eine Ersatzsteuerung wurde eingebaut und weist genau das gleiche Verhalten auf. Die Frage ist nun, ob es wirklich an beiden Steuerungen liegt, die getestet worden sind oder der Brenner (hat noch Garantie/Gewährleistung) Verursacher ist. Vielen Dank schonmal für die Hilfe Taros