vitodens 200 Heizzeiten

Hallo,


bitte um Eure Hilfe.
mir ist neuerdings aufgefallen dass der Brenner außerhalb der eingestellten Heizzeiten heizt.
Es geht hier um Vitodens 200 WB2A.
Heizzeiten: Mo-Fr: 4:30-7:30, 10:30-12:30, 14:30-16:30, 18-21
Heizzeiten: Sa-So: 6-9, 11-13, 14:30-16:30, 18-2

 

Danke im Voraus

Gruß - Alexander

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

jelly 109 schrieb:
im reduzierten Betrieb wird nur die Raumsolltemperatur umgestellt, nicht der Brenner komplett deaktiviert. Fällt die AT auf niedrige Werte, so dass die RTS im red. Betrieb eine Vorlauftemperatur erfordert, die höher als die aktuelle Kesseltemperatur ist, dann springt auch im red. Betrieb der Brenner an, die Pumpe läuft meist schon vorher, da die Frostschutztemperatur da schon unterschritten wurde.


 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

19 ANTWORTEN 19
Hallo. Kann es was mit dem Frostschutz zu tun haben? Wie hoch heizt er denn dann?
Danke für die rasche Antwort,

mir ist ein Fehler unterlaufen
Heizzeiten: Sa-So: 6-9, 11-13, 14:30-16:30, 18-21
Komischerweise nachts zwischen 21-4:30 bzw. 6 Uhr läuft der Brenner nicht nur die Umwälzpumpe wenn es unter 1°C draußen ist.
Heute war es 5°C draußen und der Brenner lief um 13:30 obwohl eine Pause eingestellt ist.
Der Brenner heizt ganz normal bis 75°C

mfG
ich könnte, wenn es hilfreich ist, die Codierung 2 übertragen
Mmh kannst ja mal die Codierung 2 geben. Ich würde was ganz anderes machen. Wenn die Pause gerade wirkt oder manuell herbeiführen die diagnose mal auslesen. Hat der Kessel die weiße vitotronic?
00:2 54:0 6F:65 90:30 E5:0
06:75 2E:0 71:0 95:0 F1:0
21:0 2F:0 72:0 A0:0 F2:8
23:0 1E:0 73:0 A3:1 F8:-5
24:0 56:0 76:0 A5:9 F9:-14
28:0 58:0 7F:1 A6:20 FA:0
30:0 59:10 80:1 A9:7
38:0 60:10 81:1 C5:20
52:0 62:10 88:0 C6:45
53:1 65:3 8A:175 d3:5
d4:5








Diagnose:
Neigung :0.5
Niveau: 5
Aussentemeratur ged.: 3°C
aussentemperatur: 3°C
Kesseltemperatur Soll: 5°C
Kesseltemperatur IST: 52°C
WW-Soll: 60°C
WW-IST: 60°C
Kesselcodierst.: 002015
Kurzabfrage 1: 050101
Kurzabfrage 2: 020000
Kurzabfrage 3: 020000
Kurzabfrage 4: 0220C2
Kurzabfrage 5: 000000
Kurzabfrage 6: 00065
Kurzabfrage 7: 000000
Kurzabfrage 8: 000000

Die Pause ist manuell herbeigeführt
Ist bei der Diagnose der Brenner gelaufen? Bei codierung ist nichts auffälliges zu sehen.
nee, der Brenner stoppte jetzt und läuft erstmal nicht, wie gesagt, komischerweise bei der Nachtpause läuft der Brenner nicht aber in den Pausen zwischendurch, das habe ich seit Tagen beobachten können.
Dann passt das soweit wenn er stoppt. Ja wie sind denn die zeiten für die Brauchwassererwärmung eingestellt? Wie hoch ist die reduzierte Temperatur eingestellt?
WW-Soll ist auf 60°C eingestellt "Codierung 59:10" (10°C Abweichung zum Sollwert)
Wassererwärmung 5-21 Uhr
Heute Stand das Wasser bei 60°C und der Brenner lief in der Heizpause
deswegen irritiert mich das!
Ja also dann sind wir schon weiter. Abweichung zum Sollwert ist ja auch ok. Aber wie hoch ist denn jetzt die reduzierte Heiztemperatur eingestellt?
C5: 20 (min. Vorlauftemperatur)? oder welche Heiztemperatur ist gemeint?
Die Temperatur die für Nachts zuständig ist. Also auch für die Pausen. Ich weiß nicht was für eine Regelung hast. Wenn die weiße vitotronic hast die taste mit dem Mond und wenn die schwarze Regelung hast dann im Menü Heizkreis bei REDUZIERTE TEMPERATUR. OK?
ja, das ist eine Vitotronic, beim Mondzeichen habe ich Frostschutz 3°C stehen
Ich kann keinen Fehler momentan erkennen.
Alles klar, besten Dank und einen schönen Abend
mfG Alexander
Bitte bitte. Mfg Kundendienst
im reduzierten Betrieb wird nur die Raumsolltemperatur umgestellt, nicht der Brenner komplett deaktiviert. Fällt die AT auf niedrige Werte, so dass die RTS im red. Betrieb eine Vorlauftemperatur erfordert, die höher als die aktuelle Kesseltemperatur ist, dann springt auch im red. Betrieb der Brenner an, die Pumpe läuft meist schon vorher, da die Frostschutztemperatur da schon unterschritten wurde.

jelly 109 schrieb:
im reduzierten Betrieb wird nur die Raumsolltemperatur umgestellt, nicht der Brenner komplett deaktiviert. Fällt die AT auf niedrige Werte, so dass die RTS im red. Betrieb eine Vorlauftemperatur erfordert, die höher als die aktuelle Kesseltemperatur ist, dann springt auch im red. Betrieb der Brenner an, die Pumpe läuft meist schon vorher, da die Frostschutztemperatur da schon unterschritten wurde.


 