Hallo, wir haben Anfang des Jahres ein Haus übernommen und nun leider Probleme mit der Heizung bzw. dem Warmwasser. Seit einigen Tagen ist das Problem, dass bei der Heizung dauerhaft die Speicherladepumpe läuft, aber kein oder nur sporadisch Warmwasser erwärmt wird. Das Problem tritt erst auf, seitdem es draußen etwas wärmer geworden ist, sobald es draußen kälter war, funktioniert scheinbar alles wie es sollte. Im Display wird dann eine Sonne angezeigt (Sommermodus?), aber keine Fehlermeldung. Ich habe in ein paar anderen Beträgen schon Lösungsansätze gesucht, bin aber nicht ganz fündig geworden. Stutzig macht mich die Solltemperatur des Kessels. Allerdings habe ich keine Ahnung, ob und wie ich diese verstellen könnte. Codieradresse 38 steht auf 38:0 dementsprechend scheint es keinen Fehler in der Reglung zu geben. Die Raumtemperatur Soll steht auf 22°C Die reduzierte Raumtemperatur soll ist auf 3° Heizkennlinie ist auf Neigung 1,0 und Niveau 0K Zeitprogramm Warmwasser 4:00-22:30 Folgende Soll/Ist Temperaturen sind im Diagnosemenü zu finden Außentemperatur Gedämpft 24°C Ist 23°C Kesseltemperatur Soll 5°C Ist 33°C AbgasTemperatur Ist 32°C Gemeins. Anford. T. 0°C Betriebsstunden 17169h Brennerstarts 133790 Codierstecker 245F Maximale Heizleistung 100% Warmwassertemperatur Soll 50°C Ist 40°C Könnte ein Temperatursensor das Problem sein? Dann könnte ich mir aber nicht erklären, warum sie zeitweise normal läuft. Vielen Dank und viele Grüße Philipp