Hallo,
bitte um Eure Hilfe.
mir ist neuerdings aufgefallen dass der Brenner außerhalb der eingestellten Heizzeiten heizt.
Es geht hier um Vitodens 200 WB2A.
Heizzeiten: Mo-Fr: 4:30-7:30, 10:30-12:30, 14:30-16:30, 18-21
Heizzeiten: Sa-So: 6-9, 11-13, 14:30-16:30, 18-2
Danke im Voraus
Gruß - Alexander
Gelöst! Gehe zu Lösung.
jelly 109 schrieb:
im reduzierten Betrieb wird nur die Raumsolltemperatur umgestellt, nicht der Brenner komplett deaktiviert. Fällt die AT auf niedrige Werte, so dass die RTS im red. Betrieb eine Vorlauftemperatur erfordert, die höher als die aktuelle Kesseltemperatur ist, dann springt auch im red. Betrieb der Brenner an, die Pumpe läuft meist schon vorher, da die Frostschutztemperatur da schon unterschritten wurde.
 CustomerCareBen
		
			CustomerCareBen
		
		
		
		
		
		
		
		
	
			
		
		
			
					
		
jelly 109 schrieb:
im reduzierten Betrieb wird nur die Raumsolltemperatur umgestellt, nicht der Brenner komplett deaktiviert. Fällt die AT auf niedrige Werte, so dass die RTS im red. Betrieb eine Vorlauftemperatur erfordert, die höher als die aktuelle Kesseltemperatur ist, dann springt auch im red. Betrieb der Brenner an, die Pumpe läuft meist schon vorher, da die Frostschutztemperatur da schon unterschritten wurde.
 CustomerCareBen
		
			CustomerCareBen
		
		
		
		
		
		
		
		
	
			
		
		
			
					
		 
					
				
				
			
		